消防所需的区域?

  • Erstellt am 2015-04-07 22:48:04

Steglitz

2015-04-07 22:48:04
  • #1
大家好,

我想在勃兰登堡一个3000平方米地块的后部建一栋房子,距离道路超过50米。步行、车辆和管线权利已在前面两个地块的土地登记簿中予以保障。

建筑将依据周边建筑情况进行。没有制定详细的建筑规划。

这是一栋低层建筑,一楼(地面楼层以上)的可攀爬女儿墙高度低于8米。楼层地板也低于7米。第二条救援通道不需要消防车升降设备,而是使用便携救援梯。

尽管如此,建筑管理部门仍要求我们提供消防车停放区域和额外的7x12米活动空间。

调查显示,同一街区有16栋房屋,其中部分距离道路超过50米,且没有设置消防车停放区和活动空间。

有人恰好知道这些要求的具体背景,以及如何最好地进行反驳吗?

非常感谢!
 

nathi

2015-04-07 22:56:17
  • #2
符合法律规定,最高50米时适用,如果高于8米,从50米起始终适用。(至少我是这样理解[§5 BbgBO]的。)其他房子可能已经比较老旧了?
 

Steglitz

2015-04-08 07:44:48
  • #3
你好 nathi,

建筑条例规定了面积要求,“如果出于消防行动的需要”。据消防部门说,他们根本不开进房产,因为消防栓就在街道上。他们会使用水管。

到底什么是“老房子”?大多数都是在过去25年内建造的。界限在哪里?

祝好!
 

Doc.Schnaggls

2015-04-08 10:12:52
  • #4


你好,

作为一名有多年经验的志愿消防员,我敢对此表示怀疑。

当距离马路超过50米时,消防车肯定不会停在路上。在紧急情况下,每一秒钟都很宝贵,用来救出燃烧中,尤其是充满浓烟的建筑物内的人——对于那些驾驶着大红车的消防员来说,带着高达30公斤的装备跑50米绝不是理想的情况。

因此,在停车和活动空间上,至少需要一辆车辆以及救援和灭火设备。

我们这里这类区域通常会用草坪砖铺设,当它们完全长满后,几乎与普通草坪无异。

问候,

Dirk
 

Steglitz

2015-04-08 11:17:32
  • #5
消防队员在当地的说法就是如此。他们说绝不会把消防车开得离着着火的建筑那么近,而是会带着水管走过去。也是为了自我保护。这个建筑就在地界起点的后面不远。理想情况下,地界前面应该有一个活动空间。但这不能被要求。

此外,这里既没有消防栓,也没有可供填充的立管。我现在住的地方,已经目睹了三次工业废墟的大火。在所有情况下,消防队都是把消防车停在路上的消防栓处,然后铺设水管到火灾现场。

顺便说一句,草坪格栅石只有在防止其被植物覆盖的情况下才被允许:“必须确保其安全可行走和可通行,并保持这种状态,使消防队随时可用,并且排除滑倒的危险(例如因土壤、雪、冰等)。"

这些事情都不是那么简单。
 

Doc.Schnaggls

2015-04-08 12:36:26
  • #6
随你怎么想。

我只能根据自己的经验告诉你。
 

类似主题
17.04.2016土地和别墅 B55 的价值11
08.11.2010带土地的双拼房报价,可以吗?11
07.07.2011现在融资土地,6个月内有房子?17
10.04.2016分割一块狭长的土地12
16.03.2018土地上的老建筑 - 平房扩建 - 各种问题10
29.05.2018带边界建筑的狭窄地块 - 各种问题/疑问26
07.09.2021L形管状房屋平面图 三角形地块及橡树529
17.06.2019在继承或赠与时进行房屋/财产估价21
30.01.2020带有旧房屋的土地购买价格确定26
01.02.2021在现有建筑上的住宅建设 - 父母的土地19
23.08.2020外部区域已开发地块的建筑申请23
09.09.2021高效建筑的联邦资助(BEG),自2021年第一季度起240
13.05.2021是否可以在自己的土地上任意设置隐私屏障?43
29.04.2021在地块新建时与我们租赁物业的距离45
19.09.2021两层楼建筑的混凝土板厚度10
27.09.2021根据邻里情况对地块上的房屋建设进行融资33
16.10.2021外围地区的建筑和开放空间10
27.06.2022朝西北方向的地块 - 小贴士24
01.09.2023购地指南 - 日间护理社区47
25.06.2025复杂的地块和古迹 - 第34条130

Oben