KingJulien
2020-10-28 20:30:02
- #1
那么,
:这是一个天花板构件。构件与墙体一起形成一个杯状结构,顶部有钢筋,然后再浇筑现浇混凝土。这样做成了地下室的天花板和空心外墙的“实体”。不知道这叫什么,希望能理解。
今天所谓的验收结果变成了施工现场会议,是总承包方施工经理和我之间的交流。地下室施工方似乎不会直接进行验收……
总承包方施工经理检查了所有尺寸,看看“把房子放上去”有没有障碍。我没有签验收记录。
施工经理与地下室施工方通了电话,了解了整个过程。
构件放置后,吊装时链条卡住了钢筋,钢筋被提起了一点,随后掉下来导致开裂。
我还与地下室施工方的区域负责人通了电话。他说裂缝没问题,因为是按板面拉应力方向(?) / 钢筋方向相反(?),基本就是个接缝。
结构上没问题,我会收到结构工程师出具的书面声明/无碍证明/什么的。
因有约会,我不得不中断了通话,明天会再通电话。
今天我又拍了照片。现在都已经批荡好了,不过深度我不清楚。可能我会钻个小孔看看批荡层厚度。
另外:两面墙和一扇门有点偏离水平,两个角稍微脱离直角。不知道这些公差标准是多少。
我现在有什么选择?
如前所述,正式验收通常没有计划。我只有一张“施工状态确认”表。在上面可以(而且我会)填写“剩余工作/备注”。
其实我现在想尽快找个建筑鉴定专家,跟我一起假想验收地下室,或者专业确认这些缺陷。还能告诉我地下室施工方是不是胡说八道。我想他应该知道接下来该怎么做。
还有什么建议吗?
好了,我今天先到这里。
:这是一个天花板构件。