地板板中的所有废水管道都是错误的。

  • Erstellt am 2020-12-16 07:17:10

ScPcEcPc

2020-12-16 07:17:10
  • #1
我们实现了自己的梦想之家,但现在发展得非常糟糕——我真的很绝望!
我们上周浇筑了地基板——工地负责人甚至早上亲自接待了施工人员。几天后当我们拆下防护布时,发现所有的管线都安装错了,都是!多路入户管道也安装错误。感觉就像他们把平面图向左旋转了90度。工地负责人虽然立刻做出反应,周一来了……但他说的话让我们很疑惑……他说这没什么大不了的……管道会被混凝土覆盖,我们会进行钻孔?
现在我们的疑问是:是否可以事后专业地重新铺设所有管线?我们必须接受什么解决方案?我们能否坚持要求换一个新的基础?我们的信任已经非常动摇了,而且他们交付给我们的外墙砖看起来像是涂了指甲油一样,而且部分砖块已经出现缺口,露出里面的红色(我们的房子外墙应该是深色的)——他的理由是……这些缺陷在墙上看不出来,砖不吸水:( 我们的房子大约花费30万欧元……我很难过,到目前为止我们被这么敷衍了事……
 

Osnabruecker

2020-12-16 08:55:38
  • #2
谁来为你们负责建设?

这可能会变成一个无限的故事,所以:
找一个专家站在你们这边。

他可以说一些关于防水等方面的事情。
我们这里论坛的人只能猜测,比如你是否有防水混凝土板,当地市政公司如何看待芯钻孔,板下保温是否有问题,面砖是否只有个别剥落等等……

面砖有时作为半块砖使用,所以一些小缺陷没关系,砖石会被切割处理。
谁选的砖石?
 

Mycraft

2020-12-16 10:05:57
  • #3
情况应该也是如此。[Plan] 反着看/拿。[Kernbohrungen] 如果专业执行,可能是解决方案。
 

Tolentino

2020-12-16 11:44:03
  • #4
未来应聘请独立的专家,在重要的里程碑阶段对建筑进行评估。
我的地基板也是上周浇筑的,我在两天前请了我的专家到现场。我曾经发现,比如有一根排污管距离外墙不是1.5米,而是1.38米。是在浇筑混凝土之前发现的,理论上这还是可以修正的,但在我的情况下还是可以接受的,因为偏差是朝一个方向的,且不算严重。如果有更多偏差或者更严重的情况,就会让他们重新进行处理。虽然那样的话,混凝土浇筑很可能会推迟到明年,这会让我的总包商非常生气,但这样做也没有帮助。
所以我强烈建议请专家咨询。他们也知道在哪些施工阶段进行评估最有意义。
 

Olli-Ka

2020-12-16 11:44:20
  • #5
你好,
是的,但是下面的线路也必须以某种方式重新布置或调整,不知道这样是否都能专业地完成?
问候,奥利
 

nordanney

2020-12-16 12:03:14
  • #6

这并不总是有帮助。我们在2014年的最后一次施工时也遇到过这种情况。那时,基础工人直接将房屋旋转了90度,并相应地挖掘了条形基础。专家没有发现,反而是我的前妻发现了。那一刻我们直接把专家解雇了,自己接管了施工管理 :p。不过只是稍微挖掘了一下,因为底板几天后才浇筑。

当底板完成后,进行核心钻孔会比较困难。具体取决于它们的位置。是否有条形基础,或者排水管是否也位于房屋中部,如果是这样,拆除重建可能更为合理。
 

类似主题
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
12.07.2015拆除后使用过的Styrodur 3035 CS可以再利用吗?17
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
07.09.2015距底板的最小距离?11
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
06.10.2016底板有缺陷?22
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
18.08.2017土方工程和地基板的第一张发票到期25
22.09.2018污水管道的地板板浇筑错误!10
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
11.03.2019基础板是否过深(已规划)?30
31.05.2019建筑主管不来,不检查,或者他对一切都漠不关心16
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
17.10.2020底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?48
11.04.2021不同供应线路的交叉线路12
03.11.2022热泵室外机的入口地板板12
31.12.2022基础板尺寸是否合适?20
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55

Oben