空气太干燥!- 用焓通风系统替换旧通风系统?

  • Erstellt am 2025-10-12 21:10:33

RotorMotor

2025-10-13 20:17:31
  • #1
一如既往,那些总是传播相同“真理”的人真是挺有趣的。Slike 总是说她如何通过通风使空气更潮湿,Wiltshire 则说只需涂抹泥土……我们为什么不等一下楼主的基本信息,然后基于事实来解决这个问题呢?
 

Hendrik1980

2025-10-13 21:09:06
  • #2
亲爱的论坛,

感谢你们的众多反馈!

目前安装的是Wolf CWL 300,我们的暖通空调公司建议将其更换为CWL-2-325焓回收机。

目前我无法想象重新粉刷房子。我们和两个小孩一起生活,这样的工作量似乎不成比例。

如果我没看错的话,我的通风系统只能运行4个档位(0湿度保护,1减量通风,2额定通风,3加强通风)。目前它在自动/时间程序中于7点至19点间运行在2档(160立方米/小时)。夜间则运行在减量通风(150立方米/小时)。

我们还没有尝试过加湿器、晾衣服等,因为我希望通过焓回收就不必“手动”调节空气湿度。

也许我应该尝试在冬天进一步减少通风量。但自动模式下似乎只能调整1档和2档的时间,不能比如夜间切换到湿度保护……我会再和我的暖通空调公司讨论这个问题……
 

Hendrik1980

2025-10-13 21:17:53
  • #3
那里出了一个错误:第二档为220立方米每小时
 

RotorMotor

2025-10-13 21:26:32
  • #4

对于CWL 300(Excellent?)确实能找到显热交换器。价格在600到1200欧元之间。我会直接购买并安装。只是在此之前再仔细核对型号!

全新CWL-2-325对我来说显得不必要地昂贵。你们的CWL 300有多旧了?


这个可以配置!每个档位可调节从50到300。


但你们并没有显热回收换热器。在花费上千欧元之前,可以先试试其他方法。
 

wiltshire

2025-10-13 22:18:04
  • #5

我几乎可以确定你会这么回答。
在嘲笑别人之前,先了解一下情况,顺便查查资料。你可以在Fraunhofer建筑物理研究所找到一份2004年的报告,或者如果你觉得他们不够权威,也可以翻阅DIN 18947标准,其中对水蒸气吸收等级WS-I到III进行了分类。巴斯大学(湿度缓冲能力研究)和维也纳大学(关于吸附和扩散测量数据的发表)也有相关的科学出版物。
应该可以通过这些描述找到相关资料。

这里不是关于“观点”或什么“呼吸墙”的故事。这里讲的是有据可查的事实。
水蒸气吸收性能已被充分研究,是标准的一部分,是建筑物理学的基础知识,其性能可计算且可测量。
 

RotorMotor

2025-10-13 22:34:28
  • #6
所以,如果有人抱怨空气长期干燥,湿度只有20%,泥土是完全没有用的!

泥土可以调节空气湿度,是的,但也仅此而已。这在研究和标准中都有说明。
也许你应该读一读这些(并理解)?

这意味着,如果不久有人来抱怨湿度波动,你倒是可以随便把泥土涂在哪里...
 

类似主题
06.01.2017新建独栋住宅的静音分散通风系统73
09.09.2015带台阶的生活区10
08.11.2017通风:集中式还是分散式?27
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
06.04.2023通风卷帘箱经验:Aereco Zuroh 10015
12.12.2018露台是与地面齐平的吗?还是有台阶?12
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
04.02.2019客厅和厨房-用餐区之间的层级14
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
19.05.2021通往车库的路应当“倾斜”建造还是带有一个小“台阶”?!?17
21.05.2021从客厅到露台的台阶?13
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
29.03.2024降低KfW等级——对贷款金额有何影响?13
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11