बाथरूम में 3 हीटिंग लूप्स हैं, 1 काम नहीं कर रहा है, क्या करें?

  • Erstellt am 06/12/2018 07:30:13

fragg

06/12/2018 08:55:13
  • #1


वेंटिलों पर स्टेलमोटर को उतारा है? एक बार कर के देखो
 

Mycraft

06/12/2018 08:59:58
  • #2
अभी ही हीटिंग मिस्त्री को आने दो और इसे ठीक कर दो।
 

readytorumble

06/12/2018 09:01:12
  • #3
मैं वहां पहले कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा।
BU/GU/सैनिटरी व्यक्ति क्या कहते हैं?
 

Basti2709

06/12/2018 09:05:56
  • #4
तो क्या आपके पास मुख्य बाथरूम के लिए 3 फ्लो मीटर हैं, जिन्हें एक ERR के द्वारा नियंत्रित किया जाता है?

मैं शायद पहले दोनों "काम करने वाले" के फ्लो को 0 पर सेट करता और केवल "खराब" वाले को 4 लीटर पर...घर के बाकी सभी नियंत्रकों को भी 0 पर। फिर पहले यह जांचता कि बाथरूम के कंट्रोलर को घुमाने पर टॉपमीटर चलता है या नहीं...हमारे यहां तो पानी के "बहने" की आवाज भी सुनाई देती है...फिर देखते हैं कि क्या वह क्षेत्र गर्म होता है...बाकी दोनों ठंडे रहने चाहिए।
 

Basti2709

06/12/2018 09:07:27
  • #5


बिल्कुल... प्रीहिट तापमान भी एक "सही काम करने वाले" से "खराब" हीटिंग सर्किट में बाथरूम के स्टेल्मोटर को बदलना।
 

KingSong

06/12/2018 09:33:08
  • #6
स्टेल्मोटर मैंने तीन हीटिंग लूप्स से उतार दिए हैं, इसलिए ERR का कोई प्रभाव नहीं है और ठंडा क्षेत्र फिर भी गर्म नहीं होता.....

पूरी हीटिंग सिस्टम बिल्कुल ही गलत है, अगर हीटिंग लोड कैलकुलेशन के फ्लो रेट्स लिए जाएं तो मुझे घर में अधिकतम 17° ही मिलता है।
 
Oben