KingSong
2018-12-06 07:30:13
- #1
大家好,
我们已经在新房子里住了一周。我们的主浴室地暖装有3条加热线路。加热管的间距是5厘米。不幸的是,我发现有一条加热线路没有变热,偏偏还是马桶下方那一条 :-(
到目前为止,我尝试过将分集水器上的3条加热线路的流量都调到最大,目前是4升/分钟。ERR已关闭。供暖系统本身(热泵)的房间温度设定为22度。
可以观察到的是,浴室里另外两条加热线路所覆盖的地面是温热的,只有第三条加热线路上的瓷砖是冰冷的。
房屋验收已经完成,但供暖设备验收时的前提是供暖系统本身可以正常工作,而热量分布尚需进一步评估。
有没有人有建议我可以尝试的其他方法?如果我在相应的流量计上看到明显的流量,是不是可以排除加热线路有弯折管道的可能?
非常感谢,
此致敬礼