ᐅ Welchen Estrich-Typ bevorzugen?
Erstellt am: 22.10.2023 12:29
se_na_23 25.10.2023 22:14
Okay dann hoffen wir mal das passt mit dem Speicher dann so und es brummt nichts von diversen Pumpen oder so
se_na_23 31.10.2023 11:10
Es bleibt wohl doch das EPS drin....
6cm EPS
9cm Estrich
Zusammen mit dem Raum in einem Guss.
Ist das so io bzw Normgerecht auch beim Thema Körperschall?
6cm EPS
9cm Estrich
Zusammen mit dem Raum in einem Guss.
Ist das so io bzw Normgerecht auch beim Thema Körperschall?
Allthewayup 31.10.2023 16:35
se_na_23 schrieb:
Es bleibt wohl doch das EPS drin....
6cm EPS
9cm Estrich
Zusammen mit dem Raum in einem Guss.
Ist das so io bzw Normgerecht auch beim Thema Körperschall?Das heißt dein 1.000 Liter Pufferspeicher gründet letztlich auf EPS Dämmung? Ob es die 9cm Estrich aushalten kann ich nicht beurteilen, aber die EPS Dämmung gibt immer etwas nach sagte unser Handwerker zumindest.9cm Estrich brauchen ja ewig zum trocknen. Normal sind irgendwas zwischen 45 und 65mm Estrichdicke.
Mit Körperschall hast du solange kein Kontakt des Estrichs zum Rohboden oder den Wänden besteht auch kein Problem.
Den Körperschall - im direkten Vergleich zwischen EPS und XPS kannst du vernachlässigen. Das wird eher ein subjektives Thema. Interessanter ist die Konstellation mit dem Pufferspeicher. Bei mir wurde der gesamte Technikraum mit XPS 50mm ausgelegt und darüber 60mm Zementestrich ohne Fußbodenheizung.
se_na_23 31.10.2023 20:15
Anscheinend ja...
9cm deshalb weil ja dir 3cm Trittschall wie im Rest des Rahmen fehlen...
Die Leitungen welche am Puffer sind sind schon in der Wand UP und Accesspoint verlegt
9cm deshalb weil ja dir 3cm Trittschall wie im Rest des Rahmen fehlen...
Die Leitungen welche am Puffer sind sind schon in der Wand UP und Accesspoint verlegt
Allthewayup 31.10.2023 21:08
Die Leitungen an der Wand dürften mit einem Gummipuffer an der Schelle versehen sein, dann ist das okay.
Frag doch mal nach bei deiner ausführenden Firma, ob der Puffer auf der EPS Dämmung unkritisch ist.
Frag doch mal nach bei deiner ausführenden Firma, ob der Puffer auf der EPS Dämmung unkritisch ist.
se_na_23 01.11.2023 07:50
Allthewayup schrieb:
Die Leitungen an der Wand dürften mit einem Gummipuffer an der Schelle versehen sein, dann ist das okay.Gute Frage - sieht man die deutlich?
Allthewayup schrieb:
Frag doch mal nach bei deiner ausführenden Firma, ob der Puffer auf der EPS Dämmung unkritisch ist.Das hat die Firma so gesagt... evtl weil das schon fertig ist... Gibts dazu eine Norm?Ähnliche Themen