ᐅ Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?
Erstellt am: 07.03.23 16:05
E
enjoylife8507.03.23 18:34Also der Jahres-Heizwärmebedarf ist mit 6484 kwh/a angegeben.
Der Primärenergiebedarf 5528 kwh/a.
Der Primärenergiebedarf 5528 kwh/a.
N
neo-sciliar07.03.23 18:59enjoylife85 schrieb:
Also der Jahres-Heizwärmebedarf ist mit 6484 kwh/a angegeben.
Der Primärenergiebedarf 5528 kwh/a.passt das zusammen? Deine Wärmepumpe sollte eine Jahresarbeitszahl von ca 4 haben. Der Heizbedarf ist sehr gering, KFW 40? 140qm?W
Westfale010107.03.23 19:33neo-sciliar schrieb:
ja genau. Takten bedeutet, der Verdichter läuft an.Würde das bedeuten, dass eine kleinere modulierende Wärmepumpe die längere Zeit am Stück läuft langlebiger ist, als eine größer dimensionierte Wärmepumpe, die weniger häufig und dann auch kürzer läuft oder was wären die Auswirkungen?
E
enjoylife8507.03.23 19:40So steht es im Gebäudeenergiegesetz Nachweis.
Hier noch ein paar Angaben...
Normheizlast DIN V 4108-6: 7,5 kW
Jahres-Heizwärmelast: 43,2 kWh/(m²a)
Wärmebedarf Trinkwasser: 12,5 kWh/(m²a)
Es ist ein KfW 55 Bungalow mit 126 m² Wohnfläche und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Hier noch ein paar Angaben...
Normheizlast DIN V 4108-6: 7,5 kW
Jahres-Heizwärmelast: 43,2 kWh/(m²a)
Wärmebedarf Trinkwasser: 12,5 kWh/(m²a)
Es ist ein KfW 55 Bungalow mit 126 m² Wohnfläche und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung.