Stromkabel unter Dusche zugelassen ?

4,30 Stern(e) 4 Votes
W

world-e

So völlig Wurst ist es m.M. nach auch nicht. Mal nach "VDE 0100-701 Restwanddicke" googeln.
Da dürfen Leitungen von anderen Räumen nur bei einer verbleibenden Restwanddicke von 6cm in der Wand verbaut werden. Außer sie sind Schutzkleinspannung oder sie sind geerdet und sind über einen RCD angebunden, was bei einer Außenlampe der Fall sein sollte.
 
blaupuma

blaupuma

Ich glaube auch es ist Zone 0 und Mann muss 5 oder 6 cm Abstand haben.
Ich hab nun vielleicht 3 cm.
 
Knöpfchen

Knöpfchen

Wenn die Schlitze sehr tief sind sollten sie mit einem speziellen Dämmmörtel wieder verschloßen werden.
Dieses wurde vor kurzem von einem Sachverständigen auf einer Baustelle gefordert .
 