Hallo zusammen,

Ich bin Momentan mit der Renovierung des Wohnzimmers beschäftigt.
Nun gibt es 2 kleine Stellen, die mir etwas Sorgen bereiten.
An einer Stelle, ca. 30cm, ist eine Stegleitung verlegt, die nur minimal von gips bedeckt ist.
An einer anderen Stelle endet das Leerrohr ca 5 cm vor der Verteilerdose. Hier liegen 5 einzelne Adern im gips.

Gibt es hier ernsthafte Sicherheitsrisiken?
Was kann passieren, wenn alles so bleibt?

Vielen Dank vorab.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Die Verwendung von Stegleitungen (NYIF) ist nach der DIN VDE 0100-520, Abschnitt 521.7.2.3 in trockenen Räumen zulässig. Die Leitung muss vollständig im oder unter Putz verlegt sein. Sie müssen in ihrem ganzen Verlauf mit mind. 10 mm dickem Putz
bedeckt sein. Stegleitungen dürfen nicht auf brennbaren Materialien, wie z. B. Holzbalken, verlegt werden. Die Bündelung von Stegleitungen ist nicht zulässig und die Befestigung hat mit entsprechend geeigneten Mitteln wie Gipspflaster, Klebern oder Nägeln mit Isolierstoffunterlegscheibe zu erfolgen. Die Installation auf Drahtgeweben oder Streckmetallen ist verboten. Die Verlegung unter Gipskartonplatten ist nur zulässig, wenn die Befestigung der Platten nicht mit Schrauben sondern mit Gipspflaster ausgeführt wird.

Das ist das was das E-Handwerk dazu sagt. Was du daraus machst muss du wissen.
 