ᐅ Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
Erstellt am: 27.02.20 17:39
lesmue7929.02.20 15:23
Erstens : Evtl. Weil's nicht richtig gemacht wurde?
Zweitens : Lehrgeld damit es in Zukunft richtig gemacht wird?
Drittens : würde mir ne schriftliche Bestätigung reichen das dort aufgrund des nicht vorhandenen Schutzrohres nichts passieren kann oder wird. Oder falls doch das dann ne verlängerte Gewährleistung greift.
Wenn man die Eier hat zu behaupten da passiert nichts, dann sollte man auch die Eier haben wenn doch was passiert, dazu zu stehen und den Kopf hinzuhalten.
Zweitens : Lehrgeld damit es in Zukunft richtig gemacht wird?
Drittens : würde mir ne schriftliche Bestätigung reichen das dort aufgrund des nicht vorhandenen Schutzrohres nichts passieren kann oder wird. Oder falls doch das dann ne verlängerte Gewährleistung greift.
Wenn man die Eier hat zu behaupten da passiert nichts, dann sollte man auch die Eier haben wenn doch was passiert, dazu zu stehen und den Kopf hinzuhalten.
Vicky Pedia29.02.20 17:57
Einfach als Versuch! Das war frei geschätzt.
Andre7729.02.20 23:33
Hey,
kann mir das mal bitte jemand erklären was es mit den Schutzrohren auf sich hat und wo man darauf achten soll das diese angebracht sind ?
Aktuell ist die Sanitärfirma am machen und wird wohl bis Ende kommende Woche fertig sein. Irgendwann ab den 9.3. soll der Estrich kommen.
Vielen Dank!
kann mir das mal bitte jemand erklären was es mit den Schutzrohren auf sich hat und wo man darauf achten soll das diese angebracht sind ?
Aktuell ist die Sanitärfirma am machen und wird wohl bis Ende kommende Woche fertig sein. Irgendwann ab den 9.3. soll der Estrich kommen.
Vielen Dank!
Mycraft01.03.20 11:07
DIN 18560 Teil 2, wenn ich mich nicht irre, einfach mal nachlesen.
Bei Bewegungsfugen, die nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden dürfen, sind Schutzrohre mit min. 300mm Länge vorzusehen.
Das findet sich analog in den Verlegeanleitungen der Fußbodenheizung Hersteller und einigen Merkblättern. Dort ist beschrieben wie Bewegungsfugen auszubilden sind, und da finden sich auch die Schutzrohre wieder.
Bei Bewegungsfugen, die nur von Anbindeleitungen gekreuzt werden dürfen, sind Schutzrohre mit min. 300mm Länge vorzusehen.
Das findet sich analog in den Verlegeanleitungen der Fußbodenheizung Hersteller und einigen Merkblättern. Dort ist beschrieben wie Bewegungsfugen auszubilden sind, und da finden sich auch die Schutzrohre wieder.