Hallo liebe Forenmitglieder,

ich habe vor ein paar Jahren das Studium der Gebäudeenergietechnik in Bremerhaven abgeschlossen und bin dazu noch Gas- und Wasserinstallateur. Nun habe ich nur recht kurz auch in der Branche gearbeitet und es fehlt mir leider schlichtweg die Erfahrung in diesem Bereich. Klar habe ich das theoretisch alles mal gemacht, das ist aber mittlerweile schon fast nicht mehr wahr.

Meine Frau und ich planen nun dieses Jahr ein Haus zu bauen und ich habe eine grobe Vorstellung der Anlagentechnik Ersteinmal als Platzhalter für eine Kostenschätzung aufgenommen. Nun wird das alles recht schnell konkreter und ich merke gerade, dass ich ohne Rat von erfahreneren Kollegen meine Planungen alle nicht bis zum Ende nachvollziehen kann. Ich kenne das so, dass man sich in Foren duzt, wer das nicht mag möge sich bitte gesiezt fühlen und es mir nicht übel nehmen. Soviel einmal zu mir und meinem Hintergrund.

Nun zu der Sache. Folgendes Haus planen wir bisher zu bauen:

-KfW40plus

-150 m² Wohnfläche

-Fußbodenheizung überall

-ca. 20W/m² also 3 kW Heizlast

- 3-4 Personenhaushalt also kommen noch etwa 0,8 - 1,2 kW dazu (wie dieser Wert zustandekommt habe ich auch noch nicht ganz nachvollzogen, wird jedoch überall immer geraten pro Person 0,2 - 0,3 kW dazuzurechnen)

-ich lese überall von Sperrzeiten bei besonderen Wärmepumpentarifen. Falls es sowas gibt und das realistisch ist würde ich das auch mit einberechnen wollen. z.B. Heizlast (oder die gesamte Leistung?) x 1,3 oder so etwas in der Richtung

Gut wenn ich das nun alles für den schlimmsten Fall zusammenrechne, dann bin ich schon knapp bei 5,5 kW. Ich wollte gern ein Gerät von Weishaupt oder Vaillant. Weishaupt ist dann rausgeflogen weil mir dort der WW-Speicher mit, ich meine was bei über 300 l, viel zu groß ist. Also bleibt noch das Vaillant Gerät mit 185 l WW-Speicher.

Die Wahl: flexoCOMPACT exclusive VWF 57/4 mit etwa 5,4 kW

Nun habe ich auch von modulierenden (und auch teureren) Geräten anderer Hersteller gehört und frage mich, macht das für mich Sinn meinen Vaillant Platzhalter auch weiter zu verfolgen oder sollte ich mich noch einmal weiter umschauen und andere Produkte in Betracht ziehen.

Ich möchte keinen Pufferspeicher haben, probiere mir aber Gedanken über jeden Fall zu machen. Wie verhält sich die Anlage z. B. erfahrungsgemäß in den Übergangsphasen wenn die Fußbodenheizung gerade mal so leicht anspringt und ich eine recht geringe Abnahme habe. Die 3 kW sind ja wirklich nur der schlimmste Fall und den erreicht man ja nicht ständig. Da mache ich mir Gedanken, dass diese Anlage stark ins Takten kommen könnte und immer nur an- und ausgeht. Dazu kann ich die WW-Bereitung mit der Wärmepumpe überhaupt nicht einschätzen.

Meine Frage an der Stelle ist, könnt ihr mir mit eurer Erfahrung ein wenig zur Seite stehen und mal eure Meinung zu der Sache äußern? Gehe ich hier auf eine solide Planung zu oder ist das bereits im Ansatz Murks? Reicht die Wärmepumpe mit der angeschlossenen Fußbodenheizung so aus oder sollte ich noch einen kleinen Puffer dazwischen setzen? (Sperrzeiten, Takten) Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit der Anlage selbst? Könnt ihr mir sonst vielleicht auch andere Hersteller empfehlen, wobei ich auch die andere Technik bisher von Vaillant geplant habe und mir da eine komplizierte Regelung sparen kann wenn ich das Komplettpaket nehme. Ich bin da wirklich für jede Kleinigkeit dankbar.

Beste Grüße
Sebastian
 
P

Pommes01

Für diese spezifischen Fragen eignet sich besser ein Forum, dass sich auf Haustechnik spezialisiert hat und deren Signalfarbe pink ist
 
A

Alex85

Für diese spezifischen Fragen eignet sich besser ein Forum, dass sich auf Haustechnik spezialisiert hat und deren Signalfarbe pink ist
und noch ergänzend, guck dir die Förderbedingungen der BAFA an. Dir winken dort 5000€ Förderung. Aber da muss gewiss ein Meister seinen Willi drunter setzen. Selbermachen bis zum Letzten könnte tatsächlich unwirtschaftlich sein.
 
T

toxicmolotof

Du solltest prüfen, ob ein spezieller Wärmepumpentarif (mit besagten Sperrzeiten) überhaupt Sinn macht. Gerade mit Blick auf den geringen Heiz- und WW-Bedarf (vmtl. unter 2.000kWh p.a.) könnte es sein, dass die Mehrkosten für den zweiten Zähler (auch laufende Kosten) höher sind als die Ersparnis je kWh aufs Jahr gesehen. Sollte in deiner Fantasie sogar noch irgendwo Photovoltaik rumschwirren, kippt der Sinn hinter der Zwei-Zähler-Strategie quasi sofort.


Und wir haben 200l als WW-Speicher mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern... es geht gut, aber mit zwei Mann/Frau/Kind mal was länger hintereinander Duschen ist nicht. Das solltest du (besonders mit deiner Frau!) besprechen ob ihr dazu bereit seid, oder ihr müsst halt mal ne halbe Stunde zwischendurch warten. Ansonsten nimm ruhig die 300l. Da kannst du aber gut rumrechnen... Speicher mal Solltemperatur und Durchfluss je Minute bi 38°... weißt ja was ich meine.
 
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen

Ähnliche Themen
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
02.01.2022Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe Beiträge: 109
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
05.07.2022Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe Beiträge: 58
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
25.09.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? Beiträge: 25
21.03.2024Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 Beiträge: 4305
07.03.2024Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 Beiträge: 20
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
04.03.2022Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen Beiträge: 117
14.06.2021Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? Beiträge: 103
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
06.10.2021Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? Beiträge: 55

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben