ares8321.02.18 17:54
Also die BAFA Förderung war bei uns kein großes Problem, nach ein paar Monaten war das Geld auf dem Konto, ihr müsst euch nur an die Vorgaben halten. Sollte die Wärmepumpe die Jahresarbeitszahl nicht erfüllen macht das nichts. Abweichungen zwischen Theorie und Praxis führen nicht zu einer Rückforderung der Förderung.
ares8321.02.18 17:56
DanielaS schrieb:
Das kann ich leider in der Datei nicht ersehen. Habe aber gefunden dass die Jahresarbeitszahl bei 3,3 liegt. Gesamtverbrauch der Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei 4.300 kWh.Dann gibts keine BAFA Förderung, eure Wärmepumpe ist vielleicht in der Liste der BAFA, für die Förderung muss sie aber eine Jahresarbeitszahl von über 4,5 haben. 3,3 finde ich jetzt nicht sonderlich prall, vor allem weil das ja sogar der höhere theoretische Wert ist.DanielaS21.02.18 18:05
ares83 schrieb:
Dann gibts keine BAFA Förderung, eure Wärmepumpe ist vielleicht in der Liste der BAFA, für die Förderung muss sie aber eine Jahresarbeitszahl von über 4,5 haben. 3,3 finde ich jetzt nicht sonderlich prall, vor allem weil das ja sogar der höhere theoretische Wert ist.Also auf der Liste der geförderten Pumpen ist unsere auf jeden Fall aufgeführt mit einer Jahresarbeitszahl von 4.5werners8121.02.18 22:42
DanielaS schrieb:
Also auf der Liste der geförderten Pumpen ist unsere auf jeden Fall aufgeführt mit einer Jahresarbeitszahl von 4.5
Welche Pumpe ist es denn?
Zufällig eine Thz bzw Lwz 504?
ares8321.02.18 23:03
DIe 504 sind afaik aber nicht mit einer Jahresarbeitszahl von 4,5 in der Tabelle, sondern mit COP von 4,95 z.B. Diese Zahl hat aber nichts mit den Berechnungen für die BAFA zu tun, die war bei unserer 504 bei 4,7. Also wichtig das vorher checken zu lassen, die Tabelle ist da nicht aussagekräftig.
DanielaS22.02.18 06:51
werners81 schrieb:
Welche Pumpe ist es denn?
Zufällig eine Thz bzw Lwz 504?