ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe - Aufstellort des Splitgeräts - Maximale Entfernung / Effizienz
Erstellt am: 21.01.21 13:03
netuser21.01.21 13:03
Hallo liebe Forumgemeinde!
Aus aktuellem Anlass, möchte ich gerne nach euren Erfahrungswerten bezüglich der entfernten Aufstellung des Splitgeräts fragen.
In unserer bisherigen Planung sollte die Aufstellung möglichst nah, sprich direkt am Technikraum erfolgen. In dem Fall zur Straße hin = Vorgarten.
Nun wurde seitens des Bauamtes eine Umplanung gefordert, da die Aufstellung dort nicht erlaubt ist, was wir bzw. der Architekt wohl übersehen haben.
Grundsätzlich nachvollziehbar, da wir selbst keine Fans von den Dingern in den Vorgärten sind und ursprünglich einen anderen Ort favorisiert hatten. Nun wird die Umplanung also erzwungen sein, so dass eigentlich nur eine alternative Aufstellung in ca. 11-12 m möglich ist.
Was bedeutet dies nun für uns hinsichtlich der Effizienz und der möglichen Mehrkosten? Früher wurde uns diese entfernte Aufstellung pauschal abgeraten, da jeder Meter mehr einige Hunderter mehr Installationskosten nach sich ziehe und die Effizienz leiden würde.
Gibt es hier praktische Erfahrungswerte?
Besten Dank im Voraus!
Aus aktuellem Anlass, möchte ich gerne nach euren Erfahrungswerten bezüglich der entfernten Aufstellung des Splitgeräts fragen.
In unserer bisherigen Planung sollte die Aufstellung möglichst nah, sprich direkt am Technikraum erfolgen. In dem Fall zur Straße hin = Vorgarten.
Nun wurde seitens des Bauamtes eine Umplanung gefordert, da die Aufstellung dort nicht erlaubt ist, was wir bzw. der Architekt wohl übersehen haben.
Grundsätzlich nachvollziehbar, da wir selbst keine Fans von den Dingern in den Vorgärten sind und ursprünglich einen anderen Ort favorisiert hatten. Nun wird die Umplanung also erzwungen sein, so dass eigentlich nur eine alternative Aufstellung in ca. 11-12 m möglich ist.
Was bedeutet dies nun für uns hinsichtlich der Effizienz und der möglichen Mehrkosten? Früher wurde uns diese entfernte Aufstellung pauschal abgeraten, da jeder Meter mehr einige Hunderter mehr Installationskosten nach sich ziehe und die Effizienz leiden würde.
Gibt es hier praktische Erfahrungswerte?
Besten Dank im Voraus!
netuser21.01.21 18:01
Nochmal hallo zusammen! 🙂
Falls es die Nachwelt interessieren sollte, gehe ich ergänzend selbst darauf ein:
Habe heute bereits eine Rückmeldung vom Wärmepumpe-Hersteller erhalten (Vaillant), dass die Entfernung grundsätzlich kein Problem darstellen sollte, allerdings aus Effizienzgründen die Leitungen "hochgedämmt" werden müssten.
Hier sprach man von "Fernwärmeisolierung" die ca. 300€/lm kosten würde.
Letzteres würden wir wohl oder übel in Kauf nehmen müssen.
Falls jemand doch eigene Erfahrungswerte zu effizienten Realisierung und/oder Kosten beitragen kann, gerne her damit 🙂
Grüße
Falls es die Nachwelt interessieren sollte, gehe ich ergänzend selbst darauf ein:
Habe heute bereits eine Rückmeldung vom Wärmepumpe-Hersteller erhalten (Vaillant), dass die Entfernung grundsätzlich kein Problem darstellen sollte, allerdings aus Effizienzgründen die Leitungen "hochgedämmt" werden müssten.
Hier sprach man von "Fernwärmeisolierung" die ca. 300€/lm kosten würde.
Letzteres würden wir wohl oder übel in Kauf nehmen müssen.
Falls jemand doch eigene Erfahrungswerte zu effizienten Realisierung und/oder Kosten beitragen kann, gerne her damit 🙂
Grüße
danixf21.01.21 20:05
netuser schrieb:
Hier sprach man von "Fernwärmeisolierung" die ca. 300€/lm kosten würde.
Letzteres würden wir wohl oder übel in Kauf nehmen müssen.Ich denke die schlagen da nicht gerade wenig Profit rauf und erzählen dir irgendwas von einem Hightechzeug. 300€/lm ist schon ne Hausnummer... Die Isolierung hätte ich mir definitiv selber besorgt und entsprechend mit dem Sanitär abgesprochen...netuser22.01.21 10:32
danixf schrieb:
Ich denke die schlagen da nicht gerade wenig Profit rauf und erzählen dir irgendwas von einem Hightechzeug. 300€/lm ist schon ne Hausnummer... Die Isolierung hätte ich mir definitiv selber besorgt und entsprechend mit dem Sanitär abgesprochen...Da hast du sicherlich recht, gerne würde ich mir die Isolierung auch selbst besorgen ... Davon abgesehen, dass ich nirgendwo im Netz eine derart teuere/besondere Isolierung gefunden habe und gespannt bin was das sein soll, haben wir leider den Nachteil alles vom GU zu beziehen und wenig Spielraum für "Eigeninitiative" zu haben.
Schlussendlich ist hier die Effizienz nicht zu vernachlässigen, da daran auch noch die BAFA-Förderung hängt, die wir uns erhoffen zu bekommen.
Sofern ich es richtig verstanden habe, muss nach der Inbetriebnahme die entsprechende Effizienz noch nachgewiesen werden. Mal schauen was draus wird ...
nordanney22.01.21 11:43
netuser schrieb:
Da hast du sicherlich recht, gerne würde ich mir die Isolierung auch selbst besorgenUnd warum machst Du es dann nicht? Die Fernwärmeleitung (mit zwei Leitungen) kostet in DN25 rd. 40€ den lfd. Meter (bei DN 32 sind es rd. 70€). Topp-Dämmwerte.Z.B.
Kannst das Fernwärmerohr auch mit integrierten Leerrohren gegen Aufpreis kaufen. Dann hast Du den elektrischen Anschluss mit verlegt.
FoxMulder2422.01.21 12:51