Erstellt am: 11.02.19 10:33
Reini123412.02.19 11:21
Ja das Programm habe ich auch entdeckt. Alternativ wollte ich mal mit Helios Easy Plan durchrechnen.
Allerdings bleibt immer noch die Frage der richtigen Luftmenge...
Allerdings bleibt immer noch die Frage der richtigen Luftmenge...
Lumpi_LE12.02.19 12:00
Die 335 sind gefühlt schon ok, nach Personen rechnen bringt nicht wirklich etwas, wenn man die Räume nicht einzeln regeln kann oder ungewöhnlich viele Menschen im Haus leben.
Eine Leitung ist bis 10m für einfache Räume (Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ok, für Wohnräume, Schlafzimmer, bei solchen Leitungslängen definitiv zu wenig. Da kommt einfach nichts mehr an... wenn irgendwie möglich würde ich das noch korrigieren, die Rohre kosten nicht viel.
Eine Leitung ist bis 10m für einfache Räume (Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ok, für Wohnräume, Schlafzimmer, bei solchen Leitungslängen definitiv zu wenig. Da kommt einfach nichts mehr an... wenn irgendwie möglich würde ich das noch korrigieren, die Rohre kosten nicht viel.
Reini123412.02.19 12:20
Die Rohre sind ein wesentlicher Preistreiber bei der Anlage. Über den Fachhandel 360 EUR pro 20m, im Internet für 200 EUR.
Was ich nicht ganz verstehe: Warum gibt es mir der Hersteller dann so vor?
Was ich nicht ganz verstehe: Warum gibt es mir der Hersteller dann so vor?
Mycraft12.02.19 12:23
Die Rohre oder die Bezugsquelle?
Reini123412.02.19 14:26
Die Anzahl der Rohre zum Ventil
Dr Hix12.02.19 18:33
Reini1234 schrieb:
1. Die langen Leitungen hätten sich ja bis auf minimale Überschreitungen erledigt.Zwischen "Vom Hersteller noch freigegeben" und "für den Otto-Normal-Bauherren ideal" liegt ein beträchtlicher Unterschied
Reini1234 schrieb:
2. Flachkanal musste sein da Holzständerhaus mit InstallationsebeneMag sein. Ich hätte zumindest versucht 90er Rundrohr unterzubringen, aber natürlich kannst du an solchen Vorgaben im Nachhinein schlecht etwas ändern. Meine Auflistung war auch nicht als "Vorwurf" zu verstehen, sondern schlicht als Liste deiner Problemstellen
Reini1234 schrieb:
3. Diese sind auch unvermeidbar bei Ventilen in der DeckeAuch das mag sein, aber sie sind eben für die Luftführung störend und möglichst zu vermeiden.
Reini1234 schrieb:
Der Luftverteiler soll so nah wie möglich am Gerät platziert werdenWer sagt das? Mir fiele dafür kein Grund ein...