ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - maximale Rohrlängen - Folgen?
Erstellt am: 11.02.19 10:33
R
Reini1234
h komme gerade von meiner Baustelle und habe das Gefühl, dass die Ausführung meiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung in eine ganz falsche Bahn läuft.
Ausgangssituation:
Eigentlich wollte ich das Gewerk Lüftungsanlage komplett vergeben ohne mich großartig damit zu beschäftigen. Es wurde beim Sanitärmensch eine Wolf CWL 400 mit 50x140cm Flachkanal in Auftrag gegeben. Die Firma hat dann beim Kellerbau die Ventile für die Kellerräume in die Filigrandecke instaliert und ein paar Meter Rohr nach oben stehen lassen. Diese sollten dann weiter in die Installationsebene des Holzständer Haus weitergeführt werden bis in den Spitzboden.
Vor kurzem wurde mir angeboten doch die restlichen Rohre selber zu verlegen auf Regie, welches wir auch annahmen.
Das Gerät hängt im Spitzboden an der Giebelwand über dem Bad. Die beiden Luftverteiler direkt davor. Von dort aus werden alle Zu- und Abluftventile im Haus angesteuert. Alle Flachkanäle sind so weit angeschlossen, die Fort- und Außenluft noch nicht.
Der Installateur kam ein paar mal vorbei, schaute kurz ob alles passt und fertig. Ich bekam dann immer mehr das Gefühl das alles pi mal Daumen gemacht wurde und wunderte mich noch, dass es offenbar keine Richtlinien oder ähnliches gab. Ich bekam dann vor kurzem das Lüftungskonzept, welches ich mir jetzt mal geanuer zu Gemüte geführt habe.
Dort ist von einer Mindest- und Maximalrohrlänge von 5-15m die Rede. Die 5m habe ich eingehalten, die maximale Länge wird aber für die Kellerräume gnadenlos überschritten:
KG Zimmer Abluft 12,50m
KG Zimmer Zuluft 20,00m
KG Hauswirtschaft Abluft 17,00m
KG Flur Zuluft 15,80m
KG Versorgung Abluft 13,30m
KG WC Abluft 8,50m
Was genau verursacht eine zu lange Leitung? Schafft das der Ventilator dann nicht mehr? Ich könnte vielleicht den langen 20m Strang noch mal rausziehen und über eine Bodenführung ein paar Meter einsparen, die 15m Grenze werde ich aber nicht erreichen. Allein hier sind 4 Biegungen.
Bringt es war die wesentlich kürzere Abluft mit der Zuluft zu tauschen?
Weitere Sachen die mir aufgefallen sind:
-Wir haben keine festen Bögen zur Verfügung gestellt bekommen und uns alles zu recht gebogen. Gerade der 90 Grad Übergang von Boden zu Wand sieht dann wie auf den Bildern aus. Durch den Knick wird das Rohr etwas eingedrückt, welche Folgen kann das verursachen?

Im Anhang noch mein Lüftungskonzept
Ausgangssituation:
Eigentlich wollte ich das Gewerk Lüftungsanlage komplett vergeben ohne mich großartig damit zu beschäftigen. Es wurde beim Sanitärmensch eine Wolf CWL 400 mit 50x140cm Flachkanal in Auftrag gegeben. Die Firma hat dann beim Kellerbau die Ventile für die Kellerräume in die Filigrandecke instaliert und ein paar Meter Rohr nach oben stehen lassen. Diese sollten dann weiter in die Installationsebene des Holzständer Haus weitergeführt werden bis in den Spitzboden.
Vor kurzem wurde mir angeboten doch die restlichen Rohre selber zu verlegen auf Regie, welches wir auch annahmen.
Das Gerät hängt im Spitzboden an der Giebelwand über dem Bad. Die beiden Luftverteiler direkt davor. Von dort aus werden alle Zu- und Abluftventile im Haus angesteuert. Alle Flachkanäle sind so weit angeschlossen, die Fort- und Außenluft noch nicht.
Der Installateur kam ein paar mal vorbei, schaute kurz ob alles passt und fertig. Ich bekam dann immer mehr das Gefühl das alles pi mal Daumen gemacht wurde und wunderte mich noch, dass es offenbar keine Richtlinien oder ähnliches gab. Ich bekam dann vor kurzem das Lüftungskonzept, welches ich mir jetzt mal geanuer zu Gemüte geführt habe.
Dort ist von einer Mindest- und Maximalrohrlänge von 5-15m die Rede. Die 5m habe ich eingehalten, die maximale Länge wird aber für die Kellerräume gnadenlos überschritten:
KG Zimmer Abluft 12,50m
KG Zimmer Zuluft 20,00m
KG Hauswirtschaft Abluft 17,00m
KG Flur Zuluft 15,80m
KG Versorgung Abluft 13,30m
KG WC Abluft 8,50m
Was genau verursacht eine zu lange Leitung? Schafft das der Ventilator dann nicht mehr? Ich könnte vielleicht den langen 20m Strang noch mal rausziehen und über eine Bodenführung ein paar Meter einsparen, die 15m Grenze werde ich aber nicht erreichen. Allein hier sind 4 Biegungen.
Bringt es war die wesentlich kürzere Abluft mit der Zuluft zu tauschen?
Weitere Sachen die mir aufgefallen sind:
-Wir haben keine festen Bögen zur Verfügung gestellt bekommen und uns alles zu recht gebogen. Gerade der 90 Grad Übergang von Boden zu Wand sieht dann wie auf den Bildern aus. Durch den Knick wird das Rohr etwas eingedrückt, welche Folgen kann das verursachen?
Im Anhang noch mein Lüftungskonzept
R
Reini123412.02.19 11:21Ja das Programm habe ich auch entdeckt. Alternativ wollte ich mal mit Helios Easy Plan durchrechnen.
Allerdings bleibt immer noch die Frage der richtigen Luftmenge...
Allerdings bleibt immer noch die Frage der richtigen Luftmenge...
Die 335 sind gefühlt schon ok, nach Personen rechnen bringt nicht wirklich etwas, wenn man die Räume nicht einzeln regeln kann oder ungewöhnlich viele Menschen im Haus leben.
Eine Leitung ist bis 10m für einfache Räume (Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ok, für Wohnräume, Schlafzimmer, bei solchen Leitungslängen definitiv zu wenig. Da kommt einfach nichts mehr an... wenn irgendwie möglich würde ich das noch korrigieren, die Rohre kosten nicht viel.
Eine Leitung ist bis 10m für einfache Räume (Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ok, für Wohnräume, Schlafzimmer, bei solchen Leitungslängen definitiv zu wenig. Da kommt einfach nichts mehr an... wenn irgendwie möglich würde ich das noch korrigieren, die Rohre kosten nicht viel.
R
Reini123412.02.19 12:20Die Rohre sind ein wesentlicher Preistreiber bei der Anlage. Über den Fachhandel 360 EUR pro 20m, im Internet für 200 EUR.
Was ich nicht ganz verstehe: Warum gibt es mir der Hersteller dann so vor?
Was ich nicht ganz verstehe: Warum gibt es mir der Hersteller dann so vor?
R
Reini123412.02.19 14:26Die Anzahl der Rohre zum Ventil
Reini1234 schrieb:
1. Die langen Leitungen hätten sich ja bis auf minimale Überschreitungen erledigt.Zwischen "Vom Hersteller noch freigegeben" und "für den Otto-Normal-Bauherren ideal" liegt ein beträchtlicher Unterschied
Reini1234 schrieb:
2. Flachkanal musste sein da Holzständerhaus mit InstallationsebeneMag sein. Ich hätte zumindest versucht 90er Rundrohr unterzubringen, aber natürlich kannst du an solchen Vorgaben im Nachhinein schlecht etwas ändern. Meine Auflistung war auch nicht als "Vorwurf" zu verstehen, sondern schlicht als Liste deiner Problemstellen
Reini1234 schrieb:
3. Diese sind auch unvermeidbar bei Ventilen in der DeckeAuch das mag sein, aber sie sind eben für die Luftführung störend und möglichst zu vermeiden.
Reini1234 schrieb:
Der Luftverteiler soll so nah wie möglich am Gerät platziert werdenWer sagt das? Mir fiele dafür kein Grund ein...