ᐅ Eletroinstallation zu teuer - überdimensioniert oder zu teuer?
Erstellt am: 05.10.2015 14:57
Mycraft 25.01.2016 10:34
Ja das ist eben eins der Probleme, in der Regel läuft es doch so:
- Man klatscht 16A Automaten in die UV
- verlegt 3x1,5 oder 5x1,5 zu allen Steckdosen im Haus (egal wie weit diese entfernt sind und in welchem Medium die Leitung liegt)
-es wird gemessen und es scheint alles ok zu sein
Wenn dann aber ein Haufen Geräte später an der besagten Leitung ist, dann hat der Nutzer ein Problem...davon weiss er aber nichts da er ja immer auf die 3600Watt vertraut...
Ohne die Verluste etc. zu berücksichtigen, ist aber mit 1,5qmm und 16A bei 18m Schluss...un die sind schneller erreicht als man denkt, vor allem wenn die UV im Keller ist.
Deswegen eben lieber Paar mehr Steckdosen+Stromkreise dann ist noch Luft nach oben...
- Man klatscht 16A Automaten in die UV
- verlegt 3x1,5 oder 5x1,5 zu allen Steckdosen im Haus (egal wie weit diese entfernt sind und in welchem Medium die Leitung liegt)
-es wird gemessen und es scheint alles ok zu sein
Wenn dann aber ein Haufen Geräte später an der besagten Leitung ist, dann hat der Nutzer ein Problem...davon weiss er aber nichts da er ja immer auf die 3600Watt vertraut...
Ohne die Verluste etc. zu berücksichtigen, ist aber mit 1,5qmm und 16A bei 18m Schluss...un die sind schneller erreicht als man denkt, vor allem wenn die UV im Keller ist.
Deswegen eben lieber Paar mehr Steckdosen+Stromkreise dann ist noch Luft nach oben...
Uwe82 25.01.2016 10:47
Wir Verlegen auch fast alles mit 1,5. Aber weil wir eben auch mehrere Leitungen pro Raum bis in den Schrank führen. Nur für Esszimmer und Küche gibt es 2,5. Mir fällt aber in den Schlafräumen kein Fall für 16A ein...
Peanuts74 25.01.2016 10:54
18 Meter sind ja gar nichts, er recht, wenn man wie wir z.B. die Lüftung unter dem Dach und die Verteilung gegenüber im Keller hat...
Sebastian79 25.01.2016 10:54
Wir haben zwei UVs und prinzipiell keine Steckdosenbatterien bzw. auch nicht untereinander bis auf wenige Ausnahmen verkabelt. 2,5er habe ich nirgendwo verlegt - weil es einfach nicht notwendig war.
Daher: Es kommt immer darauf an, Pauschalurteile sind da falsch.
Daher: Es kommt immer darauf an, Pauschalurteile sind da falsch.
Peanuts74 25.01.2016 10:55
Uwe82 schrieb:
Wir verlegen auch fast alles mit 1,5. Aber weil wir eben auch mehrere Leitungen pro Raum bis in den Schrank führen. Nur für Esszimmer und Küche gibt es 2,5. Mir fällt aber in den Schlafräumen kein Fall für 16A ein...Staubsauger plus noch paar andere Verbraucher, wie z.B. Wasserbettheizung etc.
Peanuts74 25.01.2016 11:06
keine 2000 Watt Musikanlage