ᐅ Einstellung Durchflussmenge Fußbodenheizung mit Luftwärmepumpe
Erstellt am: 27.12.25 15:28
delbau30.12.25 21:49
Habe die grobe Vermutung, dass nie ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde.
Alle Durchflussmesser zeigen gleichmäßig grob 1l Durchfluss an, im Heizbetrieb 1,5l - egal wie weit der Heizkreislauf entfernt ist.
Ich habe jetzt den zu warmen Raum auf etwa 0,8l runtergesetzt, allerdings konnte ich den zu kalten Raum nicht höher stellen, weil es ja schon komplett offen war.
Wie würdet ihr bei sowas vorgehen?
Es ist ein Neubau aus 2017 und der hydraulische Abgleich war da eigentlich schon Pflicht.
Alle Durchflussmesser zeigen gleichmäßig grob 1l Durchfluss an, im Heizbetrieb 1,5l - egal wie weit der Heizkreislauf entfernt ist.
Ich habe jetzt den zu warmen Raum auf etwa 0,8l runtergesetzt, allerdings konnte ich den zu kalten Raum nicht höher stellen, weil es ja schon komplett offen war.
Wie würdet ihr bei sowas vorgehen?
Es ist ein Neubau aus 2017 und der hydraulische Abgleich war da eigentlich schon Pflicht.
delbau30.12.25 21:51
tomtom79 schrieb:
Unsere hängen auf einer eigenen Sicherung hast du nicht zufällig auf so viel Glück?Leider nein, der Elektriker hatte alles an eine angeschlossen.tomtom7931.12.25 08:51
Welcher Raum ist das mit den 0.8liter? Hoffentlich nicht das Bad wobei da kannst du ja zeitlich eine externen Wärmequelle hinzufügen. Wir haben einen Heizlüfter an der Wand der in 5 Minuten die Raumtemperatur um mindestens 3 Grad erhöht. Diese paar kW sind günstiger als den ganzen Tag mit mehr Vorlauf zu fahren.
Mit Infrarot Heizung haben wir es auch schon probiert aber war unangenehm die Wärme.
Du kannst jetzt leider nur noch über die Vorlauftemperatur/Rücklauf diesen Raum erhöhen. Das aber steigert auch den Verbrauch. Wenn in diesem Raum der Durchfluss immer aktiv ist dauert es vielleicht ne Weile bis er soll Temperatur erreicht.
Achte aber unbedingt drauf das ein heiztakt läuft beim Einstellen.
Mit Infrarot Heizung haben wir es auch schon probiert aber war unangenehm die Wärme.
Du kannst jetzt leider nur noch über die Vorlauftemperatur/Rücklauf diesen Raum erhöhen. Das aber steigert auch den Verbrauch. Wenn in diesem Raum der Durchfluss immer aktiv ist dauert es vielleicht ne Weile bis er soll Temperatur erreicht.
Achte aber unbedingt drauf das ein heiztakt läuft beim Einstellen.
Tolentino31.12.25 10:26
Naja die eingedrosselte menge des zu warmen Raums wird ja auf alle anderen verteilt. Du kannst jetzt also theoretisch alle anderen bis auf den zu kalten Raum ein ganz klein wenig eindrosseln. Dann sollte die komplette Differenz auf den ganz offenen Raum gehen. Problem ist, du weißt ja nicht innerhalb von Minuten ob es schon gereicht hat.
Also wird eher ein Experiment über Tage, wenn nicht gar Wochen.
Also wird eher ein Experiment über Tage, wenn nicht gar Wochen.
delbau31.12.25 11:07
Danke!
Ich versuche es:-)
Der gedrosselte Raum ist die Küche.
Ich versuche es:-)
Der gedrosselte Raum ist die Küche.