Hallo zusammen,
wir wohnen jetzt schon einige Zeit in unserem gut gedämmten Haus mit Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung, wir haben die Luftwärmepumpe gut eingestellt und die Thermostate abgeschaltet.
Allerdings ist es in einem Raum immer zu warm und in einem anderen zu kalt.
Daher würde ich die Durchflussmenge der Fußbodenheizung gerne leicht anpassen.
Also im kalten Raum erhöhen und im warmen Raum senken.
Das scheint bei mir mit den kleinen Röhrchen am Vorlauf zu funktionieren.
Bei einem Röhrchen war schon von Beginn an oben der Vierkantteil abgebrochen, das war der Heizungsbauer.
Ich habe nun vorsichtig versucht den Durchfluss durch Drehen zu ändern, das Röhrchen bewegt sich allerdings nicht und ich habe Bedenken dieses abzubrechen.
Bin ich richtig damit, dass das Röhrchen wirklich über den Vierkantteil gedreht werden muss?
Kann das mechanisch so kaputt gehen? Würde ungerne einen Wasserschaden produzieren:-)
wir wohnen jetzt schon einige Zeit in unserem gut gedämmten Haus mit Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung, wir haben die Luftwärmepumpe gut eingestellt und die Thermostate abgeschaltet.
Allerdings ist es in einem Raum immer zu warm und in einem anderen zu kalt.
Daher würde ich die Durchflussmenge der Fußbodenheizung gerne leicht anpassen.
Also im kalten Raum erhöhen und im warmen Raum senken.
Das scheint bei mir mit den kleinen Röhrchen am Vorlauf zu funktionieren.
Bei einem Röhrchen war schon von Beginn an oben der Vierkantteil abgebrochen, das war der Heizungsbauer.
Ich habe nun vorsichtig versucht den Durchfluss durch Drehen zu ändern, das Röhrchen bewegt sich allerdings nicht und ich habe Bedenken dieses abzubrechen.
Bin ich richtig damit, dass das Röhrchen wirklich über den Vierkantteil gedreht werden muss?
Kann das mechanisch so kaputt gehen? Würde ungerne einen Wasserschaden produzieren:-)
Habe die grobe Vermutung, dass nie ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde.
Alle Durchflussmesser zeigen gleichmäßig grob 1l Durchfluss an, im Heizbetrieb 1,5l - egal wie weit der Heizkreislauf entfernt ist.
Ich habe jetzt den zu warmen Raum auf etwa 0,8l runtergesetzt, allerdings konnte ich den zu kalten Raum nicht höher stellen, weil es ja schon komplett offen war.
Wie würdet ihr bei sowas vorgehen?
Es ist ein Neubau aus 2017 und der hydraulische Abgleich war da eigentlich schon Pflicht.
Alle Durchflussmesser zeigen gleichmäßig grob 1l Durchfluss an, im Heizbetrieb 1,5l - egal wie weit der Heizkreislauf entfernt ist.
Ich habe jetzt den zu warmen Raum auf etwa 0,8l runtergesetzt, allerdings konnte ich den zu kalten Raum nicht höher stellen, weil es ja schon komplett offen war.
Wie würdet ihr bei sowas vorgehen?
Es ist ein Neubau aus 2017 und der hydraulische Abgleich war da eigentlich schon Pflicht.
tomtom79 schrieb:
Unsere hängen auf einer eigenen Sicherung hast du nicht zufällig auf so viel Glück?Leider nein, der Elektriker hatte alles an eine angeschlossen.Welcher Raum ist das mit den 0.8liter? Hoffentlich nicht das Bad wobei da kannst du ja zeitlich eine externen Wärmequelle hinzufügen. Wir haben einen Heizlüfter an der Wand der in 5 Minuten die Raumtemperatur um mindestens 3 Grad erhöht. Diese paar kW sind günstiger als den ganzen Tag mit mehr Vorlauf zu fahren.
Mit Infrarot Heizung haben wir es auch schon probiert aber war unangenehm die Wärme.
Du kannst jetzt leider nur noch über die Vorlauftemperatur/Rücklauf diesen Raum erhöhen. Das aber steigert auch den Verbrauch. Wenn in diesem Raum der Durchfluss immer aktiv ist dauert es vielleicht ne Weile bis er soll Temperatur erreicht.
Achte aber unbedingt drauf das ein heiztakt läuft beim Einstellen.
Mit Infrarot Heizung haben wir es auch schon probiert aber war unangenehm die Wärme.
Du kannst jetzt leider nur noch über die Vorlauftemperatur/Rücklauf diesen Raum erhöhen. Das aber steigert auch den Verbrauch. Wenn in diesem Raum der Durchfluss immer aktiv ist dauert es vielleicht ne Weile bis er soll Temperatur erreicht.
Achte aber unbedingt drauf das ein heiztakt läuft beim Einstellen.
Naja die eingedrosselte menge des zu warmen Raums wird ja auf alle anderen verteilt. Du kannst jetzt also theoretisch alle anderen bis auf den zu kalten Raum ein ganz klein wenig eindrosseln. Dann sollte die komplette Differenz auf den ganz offenen Raum gehen. Problem ist, du weißt ja nicht innerhalb von Minuten ob es schon gereicht hat.
Also wird eher ein Experiment über Tage, wenn nicht gar Wochen.
Also wird eher ein Experiment über Tage, wenn nicht gar Wochen.