Hallo zusammen,

in Kürze steht die Elektroinstallation an und klar ist, dass wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen werden.

Vor Kurzem habe ich mich mal mit den verschiedenen Stromtarifen auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass es nur wenige Anbieter gibt, die Heizstrom und Hausstrom separat anbieten (teilweise sogar teurer wie bei normalen / einfachen Stromtarifen.

Ist das heute noch üblich / notwendig?
Muss man zwingend beim Betrieb einer Wärmepumpe auch einen zweiten Zähler nur für die Wärmepumpe einsetzen.

Gibt es ggf.. Anforderungen des lokal ansässigen Stromanbieters?

Mein Elektriker / Bauleiter meinte, dass zwei Zähler eingebaut werden müssten

3 Felder
- 1 Feld Hausstrom
- 2 Feld Wärmepumpe
- 3 Feld nicht belegt

Im Internet liest man, dass nur in ganz wenigen Fällen der Zweitarifzähler unter dem Strich Kosten einspart.

Bin gespannt auf eure Meinungen.
Danke.

Sinus
 
T

toxicmolotof

Zwei Zähler und ein Zweitarifzähler (HT/NT) ist nicht das gleiche!

Es ist letztlich ein Rechenexempel.

Wenn die Vergünstigung für Heizstrom geringer ist als der Zähler an Grundgebühr zusätzlich kostet, ist es lächerlich, einen zweiten Zähler zu nehmen.

Vorausgesetzt dein Stromlieferant (frei wählbar in DE) schließt Heizstrom in seinen Bedingungen nicht aus.

Noch schlechter wird es für den zweiten Zähler, wenn Photovoltaik mit EV aufs Dach kommt.

Ich Maße mir mal an zu behaupten, dass bis etwa 3000kWh Heizstrom sich der zweite Zähler fast nie lohnt.
 
S

Sinus1986

Okay, d.h. dann müsste ich abklären, ob unserer Elektriker zwei "normale" Zähler oder einen Zweitarifzähler bzw. zwei Zweitarifzähler einbauen möchte?

Irgendwie verwirrend...
 
Musketier

Musketier

Kleiner Tipp am Rande:

Wenn du dir nur einen Zähler einbaust, dann lasse noch einen Unterzähler für die Heizung mit einbauen, sofern die Heizung nicht selbst den benötigten Strom aufzeichnet.
Wir haben das vergessen und jetzt nachgerüstet, um endlich mal zu wissen, was unsere Heizung tatsächlich benötigt.
 
T

toxicmolotof

Gibt es heutzutage überhaupt noch neu eingebaute HT/NT Zähler?

Zumindest hier in der Region ist mir das nicht bekannt. Die gab es früher bei den Nachtspeicheröfen.

Was der Elektriker möchte ist im Prinzip egal.

Du musst wissen was du willst, ob das seitens des NB erlaubt ist und ob dein favorisierter Lieferant das mitmacht.

Bei uns ist nach einem Jahr der zweite Zähler rausgeflogen.
 
A

Alex85

So manch einer könnte noch gedanklich in der Vergangenheit bei "Stromheizung" an Nachtspeicheröfen denken und dort hatten Zweitarifzähler ja durchaus ihre Berechtigung ... die gibts auch nach wie vor. Ich würde das Wort Stromheizung aus dem Vokabular entfernen, um keine Missverständnisse zu erzeugen.

Zweitarifzähler können absurderweise übrigens auch gerade in den ganz modernen Haushalten mit Batteriespeicher Sinn machen. Diese brauchen nämlich regelmäßig Ladung, um nicht noch schneller zu altern und ihre Kapazität halbwegs zu erhalten. Wenn die Ladung nicht von der Photovoltaik-Anlage kommt, also sobald es Winter wird, wird sie aus dem Netz bezogen. Es könnte Sinn machen, dies in die Nacht zu legen.
(Übrigens ein Aspekt, den natürlich kein Hersteller in seinen Werbeprospekten nennt. Ebenso wenig wie die Speicherverluste (10-20%) beim Einspeichern des Photovoltaik Stroms).

Ob zwei getrennte Zähler, einen für Haushaltsstrom und einen für die Wärmepumpe, wirtschaftlich ist, hängt letztlich von dem Angebot deines lokalen Stromlieferanten ab, ob er Vergünstigen Strom für Wärmepumpen liefert. Dann kannst du ausrechnen, ob der zusätzliche Zähler lohnt. Hier lohnt sich das jedenfalls nicht.
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Ein- oder Zweitarifzähler im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220

Oben