Hallo zusammen,
bei uns wurde ein Pufferspeicher mit 150 Liter vorgesehen und es sind insgesamt 3 Duschen im Bau, wovon ich zumindest 2 gleichzeitig mit Warmwasser betreiben können möchte.
Es sind überall Raindance Kopfbrausen mit einem Wasserverbrauch von ca. 15 bis 17 Liter / Mischwasserverbrauch pro Minute geplant (1 x S300 und 2 x S 120).
Wamrwassererzeugung erfolgt durch Cerapurmodul 9000 i Typ GC9000iWM20/100S23 (Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) sind 30kw). Nach Auskunft Hersteller wird wohl bis zu 15 Liter Warmwasser pro Minute erzeugt.
Hört sich für mich alles plausibel an. Da ich aber keine Lust habe, im Nachhinein schlauer zu sein, wäre es schön wenn jemand aus der Praxis berichten kann, ob es da tatsächlich nicht kalt unter der Dusche wird.
bei uns wurde ein Pufferspeicher mit 150 Liter vorgesehen und es sind insgesamt 3 Duschen im Bau, wovon ich zumindest 2 gleichzeitig mit Warmwasser betreiben können möchte.
Es sind überall Raindance Kopfbrausen mit einem Wasserverbrauch von ca. 15 bis 17 Liter / Mischwasserverbrauch pro Minute geplant (1 x S300 und 2 x S 120).
Wamrwassererzeugung erfolgt durch Cerapurmodul 9000 i Typ GC9000iWM20/100S23 (Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) sind 30kw). Nach Auskunft Hersteller wird wohl bis zu 15 Liter Warmwasser pro Minute erzeugt.
Hört sich für mich alles plausibel an. Da ich aber keine Lust habe, im Nachhinein schlauer zu sein, wäre es schön wenn jemand aus der Praxis berichten kann, ob es da tatsächlich nicht kalt unter der Dusche wird.
Legurit 16.05.2016 09:26
Falsches Thema... leider habe ich nichts beizutragen.. wir haben wassersparende Duschköpfe und eine Kompakt WP .. weiter weg von deiner Frage geht es kaum
toxicmolotof 16.05.2016 11:39
Ernsthaft? Taschenrechner nicht parat?
150/30=5
5×15=75
75/30=2,5
2,5×15=37,5
Also schätze ich, dass nach 8 Minuten der Speicher leer ist.
Wenn Produktion und Speicher wärmer sind wie der Duschverbrauch wird man wohl auch noch länger auskommen.
Ich denke, dass es im Regelfall funktionieren wird, denn man wird sich beim Duschen kaum so absprechen, geschweige denn 20 Minuten synchronduschen.
150/30=5
5×15=75
75/30=2,5
2,5×15=37,5
Also schätze ich, dass nach 8 Minuten der Speicher leer ist.
Wenn Produktion und Speicher wärmer sind wie der Duschverbrauch wird man wohl auch noch länger auskommen.
Ich denke, dass es im Regelfall funktionieren wird, denn man wird sich beim Duschen kaum so absprechen, geschweige denn 20 Minuten synchronduschen.
HilfeHilfe 16.05.2016 11:54
hm Badewanne gibts nicht ? dann sind die 150 Liter auch schnell alle....
Ich glaub wir haben 250 Liter und 2 duschen. Meine Frau duscht sehr gerne und lange
Ich glaub wir haben 250 Liter und 2 duschen. Meine Frau duscht sehr gerne und lange
toxicmolotof 16.05.2016 12:09
Andersrum gerechnet, die Warmwasserherstellung schafft es, eine Dusche dauerhaft zu betreiben. Also muss der Speicher für den zweiten Duschvorgang reichen. 150l bei 50 Grad sind vielleicht 250l bei 38 Grad.... also auch Schicht im Schacht bei 8 Minuten.
So lange Person Nr. 2 mit 10 Minuten auskommt, sollte es m.E. ausreichen.
Unser 250l Tank geht erst in die Knie, wenn gleichzeitig Dusche und Badewanne laufen und die Badewanne dann ne Stunde lang immer wieder nachläuft.
Und dann auch nur, weil wir in der Wärmepumpe den elektrischen Durchlauferhitzer abgeklemmt haben.
So lange Person Nr. 2 mit 10 Minuten auskommt, sollte es m.E. ausreichen.
Unser 250l Tank geht erst in die Knie, wenn gleichzeitig Dusche und Badewanne laufen und die Badewanne dann ne Stunde lang immer wieder nachläuft.
Und dann auch nur, weil wir in der Wärmepumpe den elektrischen Durchlauferhitzer abgeklemmt haben.
merlin83 16.05.2016 12:13
Nun ja... wie eingangs geschrieben geht's mir hier nicht um die rechenkönige, die ohnehin bereits tätig waren, sondern um Praxiserfahrung mit 150 Liter speicher