W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen


Erstellt am: 17.12.2019 19:49

Adunoh1983 17.12.2019 19:49
Hallo, wir lassen ein Haus Bauen Kfw 40 Holzrahmen Haus ohne Lüftungsanlage....
Heute habe ich die Daten vom blower Door Test bekommen.

Ergebnis 1,7
Mit zwei Hinweisen auf Lufteintrittstellen

Konstruktionsbedingt an allen Revisionsöffnungen der Rollladen undicht

Und Loch in der Dampfsperrfolie der Geschossdecke möglicher Feuchtigkeitsausfall in dämmebene.

Test ist bestanden muss ich das dann so hinnehmen?

Bin absoluter Laie und für jeden Tipp dankbar

boxandroof 17.12.2019 19:53
Ich hatte auch bescheidene Ergebnisse und Drama gemacht.
Hinnehmen musst Du vielleicht den bestandenen Test, aber alle Baumängel sollten beseitigt werden. Speziell bei der Dampfsperre.
Wie weit ist der Bau, Innenverkleidung schon darauf?

Mache einen zweiten Test bei oder nach Mängelbeseitigung.

Adunoh1983 17.12.2019 19:56
Hey ja keine Lüftungsanlage

Ja alles schon von innen verkleidet... Test wurde schon vor einen Monat gemacht aber habe erst jetzt die Ergebnisse bekommen...

boxandroof 17.12.2019 19:59
Wurde erst in der Zwischenzeit verkleidet oder verspachtelt?
Wurden die Mängel behoben?

Adunoh1983 17.12.2019 20:05
Ne war vorher schon verspachtelt und verkleidet...

Auf Fotos wurden die Löcher festgehalten wo die Stromkabel aus der Decke kommen für Lampen bzw Spots.

Behoben wurde glaub nichts...
Werde morgen aber beim Bauunternehmen anrufen...

Aber die müssen dann doch die festgehalten Sachen beseitigen oder ?

seat88 17.12.2019 20:05
Fenster sicherlich mit Fensterfalzlüftung oder? Dafür ist das Ergebnis OK. Der Grenzwert liegt bei 3,0. Die genannten Hinweise, gerade in der Dampfsperre können doch eh nicht nachgewiesen werden, also auch schwer zu beheben.
blower door testlüftungsanlagedampfsperre