ᐅ Bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich einem Korrosionsschutz?
Erstellt am: 27.06.22 21:41
Besenkammer8427.06.22 21:41
Hallo,
bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich (keine Außenwand) einem Korrosionsschutz sofern diese Last von der Decke aufnehmen?
Kann man dies pauschal beantworten oder ist dies immer individuell?
Beste Grüße & Danke vorab
bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich (keine Außenwand) einem Korrosionsschutz sofern diese Last von der Decke aufnehmen?
Kann man dies pauschal beantworten oder ist dies immer individuell?
Beste Grüße & Danke vorab
Ysop***27.06.22 21:43
Willst du den Stahlträger sichtbar lassen, oder nicht?
Besenkammer8427.06.22 21:55
Ysop*** schrieb:
Willst du den Stahlträger sichtbar lassen, oder nicht?Der soll nicht sichtbar sein, er soll verkleidet werden..
Baufuchs200027.06.22 22:34
Unbehandelt wird er natürlich rosten. Er wird jedoch nicht durchrosten. eine dose Zinkspray drüber und gut ist es.
Aber ohne Zinkspray passiert auch nichts.
In meinem etwa 150 Jahre alten Gewölbekeller sind unbehandelte Stahl Doppel T-Träger eingebaut. die sind drastisch rostig. Statisch jedoch völlig in Ordnung.
Aber ohne Zinkspray passiert auch nichts.
In meinem etwa 150 Jahre alten Gewölbekeller sind unbehandelte Stahl Doppel T-Träger eingebaut. die sind drastisch rostig. Statisch jedoch völlig in Ordnung.
Besenkammer8428.06.22 08:57
Wundert mich warum der Statiker angibt, man solle "Korrosionsschutz durch Beschichtung nach DIN EN ISO 12944 oder durch Verzinkung nach DIN EN ISO 1461" vornehmen oder verwenden.
Nida35a28.06.22 10:00
Besenkammer84 schrieb:
Wundert mich warum der Statiker angibt, man solle "Korrosionsschutz durch Beschichtung nach DIN EN ISO 12944 oder durch Verzinkung nach DIN EN ISO 1461"weil er sich absichern will und das schreiben muss.Die Berechnung erfolgt für neue Träger und die Korrosion schwächt das Bauteil,
aber keine Angst, der Träger bricht nicht durch.
Ähnliche Themen