ᐅ Abdichtung der Garage mit Betonboden?
Erstellt am: 02.09.2017 08:06
Knallkörper 03.09.2017 09:42
Es gibt verschließbare Lüftungsöffnungen für Garagentore. Und in der Attika können auch Lüftungsgitter vorgesehen werden. Das ist die effektivste Lüftung. Je nach Dachausführung. Eine Kernbohrung in der Wand, wo später ein Ventilator eingebaut werden kann, ist auch eine Variante. Ich würde es aber erst mal ohne Ventilator versuchen.
Alex85 03.09.2017 09:53
truce schrieb:
In Neubau-Siedlungen sieht man zu 90% Garagen, die die Tore 10-20cm offen haben...Ein Hoch auf die Betonfertiggarage!
KlaRa 03.09.2017 21:20
Eine Garage ist kein Wohngebäude!
Insofern ist eine Abdichtung innerhalb des Bodenaufbaus nicht notwendig.
EIn 18cm dicker Estrich? Wie soll das funktionieren? Man hat bereits bei einem 10cm dicken Zementestrich Mühe, die untere Estrichkappe ausreichend zu verdichten. Über 10cm, das kann nicht funktionieren. Das wird auch kein Estrichleger so ausführen.
Weiter ist die Frage, ob es ein Verbundestrich sein soll oder ein Estrich auf Trennschicht.
Bei einem Verbundestrich sind ca. 30mm bis 50mm üblich.
Ein 18cm dicker Estrich reißt beim Trocknen auf wie ein Brotlaib, dass es eine Freude sein wird.
Mein Vorschlag:
35mm Zementestrich im Verbund, keine Abdichtung, keine Zwischenfolie, kein Gefälle.
Dafür aber ein ausreichender Oberflächenschutz in Form einer ausreichend dick aufgebrachten Betonfarbe. Vorher muss geschliffen werden, sonst kann man sich diesen Schritt auch ersparen. Das hielte ohne Schleifen von 12:00 Uhr bis Mittag!!
Der Architekt soll jemanden Fragen, der Ahnung hat!
Nicht zwingend in den "Gelben Seiten", doch einen Estrichfachbetrieb, der über eine Leitperson mit Meisterausbildung verfügt.
------------------------------
Gruß: KlaRa
Insofern ist eine Abdichtung innerhalb des Bodenaufbaus nicht notwendig.
EIn 18cm dicker Estrich? Wie soll das funktionieren? Man hat bereits bei einem 10cm dicken Zementestrich Mühe, die untere Estrichkappe ausreichend zu verdichten. Über 10cm, das kann nicht funktionieren. Das wird auch kein Estrichleger so ausführen.
Weiter ist die Frage, ob es ein Verbundestrich sein soll oder ein Estrich auf Trennschicht.
Bei einem Verbundestrich sind ca. 30mm bis 50mm üblich.
Ein 18cm dicker Estrich reißt beim Trocknen auf wie ein Brotlaib, dass es eine Freude sein wird.
Mein Vorschlag:
35mm Zementestrich im Verbund, keine Abdichtung, keine Zwischenfolie, kein Gefälle.
Dafür aber ein ausreichender Oberflächenschutz in Form einer ausreichend dick aufgebrachten Betonfarbe. Vorher muss geschliffen werden, sonst kann man sich diesen Schritt auch ersparen. Das hielte ohne Schleifen von 12:00 Uhr bis Mittag!!
Der Architekt soll jemanden Fragen, der Ahnung hat!
Nicht zwingend in den "Gelben Seiten", doch einen Estrichfachbetrieb, der über eine Leitperson mit Meisterausbildung verfügt.
------------------------------
Gruß: KlaRa
truce 03.09.2017 22:00
KlaRa schrieb:
EIn 18cm dicker Estrich? Wie soll das funktionieren? Man hat bereits bei einem 10cm dicken Zementestrich Mühe, die untere Estrichkappe ausreichend zu verdichten. Über 10cm, das kann nicht funktionieren. Das wird auch kein Estrichleger so ausführen.
Weiter ist die Frage, ob es ein Verbundestrich sein soll oder ein Estrich auf Trennschicht.Leider bin ich kein Estrich Spezialist und muss mich hier auf die Angebote verlassen, die uns vorliegen.Angeboten wurde uns für die Garage von allen Estrich Firmen:
Zementestrich (gemäß DIN 18560):
CT - C20 - F4
Estrichdicke: 45 - 185 mm
Von einem Estrich Anbieter wurde zusätzlich noch eine Lage AKS Gitter als Zusatzbewehrung angeboten.
Bei den anderen sind im oben genannten Estrich wohl schon zusätzlich Fasern enthalten.
KlaRa 03.09.2017 23:04
Dass Du kein Estrichspezialist bist, das kann Dir nicht angelastet werden. Ich allerdings befasse mich als Sachverständiger mit (u.a.) dieser Thematik.
Was liegt also näher, als sich einmal mit meinen Hinweisen zu befassen?
Eine "Zusatzbewehrung" gibt es für Estriche nicht. Es gibt gar keine Bewehrung bei Estrichen, da dieser Begriff aus der Baustatik kommt. Und Estriche sind keine Konstruktionen aus statischer Sicht.
Der Hasendraht, der häufig als "Bewehrung" ausgelobt wird, ist in keiner Norm als verbindlich vorgegeben. Und hat häufig mehr Schäden verursacht, als vorher bekannt war.
Alle Verbundesteriche über 50 -Max. 60mm sind unsinnig und hoch riskant, da rissgefährdet!
Also: bei dem Thema nicht mit Halbwissen agieren (damit meine ich hier nicht Dich), sondern Rar von denen einholen, die es wissen!!
–-------------
Gruß:. KlaRa
Was liegt also näher, als sich einmal mit meinen Hinweisen zu befassen?
Eine "Zusatzbewehrung" gibt es für Estriche nicht. Es gibt gar keine Bewehrung bei Estrichen, da dieser Begriff aus der Baustatik kommt. Und Estriche sind keine Konstruktionen aus statischer Sicht.
Der Hasendraht, der häufig als "Bewehrung" ausgelobt wird, ist in keiner Norm als verbindlich vorgegeben. Und hat häufig mehr Schäden verursacht, als vorher bekannt war.
Alle Verbundesteriche über 50 -Max. 60mm sind unsinnig und hoch riskant, da rissgefährdet!
Also: bei dem Thema nicht mit Halbwissen agieren (damit meine ich hier nicht Dich), sondern Rar von denen einholen, die es wissen!!
–-------------
Gruß:. KlaRa
truce 03.09.2017 23:13
KlaRa schrieb:
Ein 18cm dicker Estrich reißt beim Trocknen auf wie ein Brotlaib, dass es eine Freude sein wird.
Mein Vorschlag:
35mm Zementestrich im Verbund, keine Abdichtung, keine Zwischenfolie, kein Gefälle.Danke für deine Hinweise.
Wir wollen allerdings ebenerdig in die Garage vom Hauswirtschaftsraum aus. Dort ist der Fußbodenaufbau 18cm.
Wenn wir dies so machen, wie von dir geraten (3,5cm Zementestrich), dann wir leider eine 14,5cm Stufe zum Haus.
Zusätzlich haben wir Leerrohre auf der Bodenlose zu den Steckdosen in der Garage liegen, die wir mit 3,5cm Estrich nicht genug überdecken, oder?
Wie wäre es, wenn wir zusätzlich Dämmplatten zu legen, um an Höhe zu gewinnen?