ᐅ 2ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden
Erstellt am: 01.07.2019 07:23
Pädda 01.07.2019 07:23
Hallo.
Wir haben ein Problem, da wir im EG und OG überall elektrische Rollläden haben. Unser Architekt meinte, dass der 2te Fluchtweg immer gewährleistet sein muss. Bei einem evtl. Brand könnte es sein, dass die Elektrik versagt und wir im OG den 2ten Fluchtweg aus dem Fenster über die Garage nicht nutzen könnten. Das Bauamt soll sich in solchen Fällen querstellen. Der Architekt rät zu einer Handkurbel. Habt ihr evtl. eine sinnvollere Idee? So eine Handkurbel sieht optisch ja nicht so toll aus...
Wir haben ein Problem, da wir im EG und OG überall elektrische Rollläden haben. Unser Architekt meinte, dass der 2te Fluchtweg immer gewährleistet sein muss. Bei einem evtl. Brand könnte es sein, dass die Elektrik versagt und wir im OG den 2ten Fluchtweg aus dem Fenster über die Garage nicht nutzen könnten. Das Bauamt soll sich in solchen Fällen querstellen. Der Architekt rät zu einer Handkurbel. Habt ihr evtl. eine sinnvollere Idee? So eine Handkurbel sieht optisch ja nicht so toll aus...
tomtom79 01.07.2019 07:41
Dein Architekt ist eine Pfeife. Was glaubst du wie viel Häuser es gibt mit elektrischen Rollläden ohne Kurbel.
Egberto 01.07.2019 07:46
Handkurbel ist ja kein Drama. Nimm eine, bei der man die Stange aushaken kann, dann fällt es nicht auf.
HilfeHilfe 01.07.2019 07:54
das wundert mich ! haben überall el. Rollläden !!!
Steffen80 01.07.2019 08:34
Elekt. Rollladen bekommt man auch eingetreten. Im Fall der Fälle ist auch die nötige Kraft da.
Scout 01.07.2019 08:42
Steffen80 schrieb:
Elekt. Rollladen bekommt man auch eingetreten. Im Fall der Fälle ist auch die nötige Kraft da.Du vielleicht, ja. Wenn jeder an sich selbst denkt ist ja an alle gedacht ;o)
Aber auch eine zehn Jahre alte Tochter oder die gebrechliche Seniorin allein zu Hause, sicher? Was, wenn nicht?
Wieso nicht wenigstens einen Rollladenmotor mit Nothandkurbel?
Ähnliche Themen