R
RotorMotor
Es sieht so aus, dass die Zirkulationspumpe auch voll läuft.
Jetzt ist nur die Frage, wie bei voll laufender Zirkulation eine Spreizung von über 30 Grad entstehen kann.
Irgendwas muss den Durchfluss verhindern.
Zu wenig Wasserdruck? Luft im System? Ventil(e) nicht weit genug offen? Zirkulationspumpe defekt?
Eine einfache Maßnahme wäre auf der Pumpe 3sekunden die Bedientaste gedrückt zu halten um die Automatische Entlüftung zu starten.
An Ventilen drehen solltest du, denke ich, nur, wenn du auch verstehst was sie tun.
60 Grad warmes Wasser kann schon gefährlich sein!
Ein paar Komponenten fehlen auch noch. Ausdehnungsgefäß und Wasserdrücke zur Wärmepumpe wowie im Heizkreis.
Dafür müssten Monometer verbaut sein.
Jetzt ist nur die Frage, wie bei voll laufender Zirkulation eine Spreizung von über 30 Grad entstehen kann.
Irgendwas muss den Durchfluss verhindern.
Zu wenig Wasserdruck? Luft im System? Ventil(e) nicht weit genug offen? Zirkulationspumpe defekt?
Eine einfache Maßnahme wäre auf der Pumpe 3sekunden die Bedientaste gedrückt zu halten um die Automatische Entlüftung zu starten.
An Ventilen drehen solltest du, denke ich, nur, wenn du auch verstehst was sie tun.
60 Grad warmes Wasser kann schon gefährlich sein!
Ein paar Komponenten fehlen auch noch. Ausdehnungsgefäß und Wasserdrücke zur Wärmepumpe wowie im Heizkreis.
Dafür müssten Monometer verbaut sein.