ᐅ Luftwechselrate nach Standard-Werten unrealistisch?
Erstellt am: 23.06.24 18:07
Hallo
Ich versuche aktuell die Luftwechselrate für die einzelnen Räume in meinem Einfamilienhaus zu berechnen. Da ich nicht wirklich herausfinden konnte, wie sich die Luftwechselrate (1/h) berechnen lässt, habe ich mir die Tabelle mit den "Standardwerten" angesehen. Für eine Küchte gibt diese 6-10 1/h an. Das kommt mir sehr viel vor. Bei meiner 20m2 Küche komme ich da schon auf über 400m3/h Volumenstrom. Das schafft die aktuell verbaute zentrale Lüftung nicht mal.
Kann das wirklich korrekt sein bzw. wie kann ich die Luftwechselrate besser berechnen? Gibt es da eine Formel?
Ich versuche aktuell die Luftwechselrate für die einzelnen Räume in meinem Einfamilienhaus zu berechnen. Da ich nicht wirklich herausfinden konnte, wie sich die Luftwechselrate (1/h) berechnen lässt, habe ich mir die Tabelle mit den "Standardwerten" angesehen. Für eine Küchte gibt diese 6-10 1/h an. Das kommt mir sehr viel vor. Bei meiner 20m2 Küche komme ich da schon auf über 400m3/h Volumenstrom. Das schafft die aktuell verbaute zentrale Lüftung nicht mal.
Kann das wirklich korrekt sein bzw. wie kann ich die Luftwechselrate besser berechnen? Gibt es da eine Formel?
Wenn du damit die Lüftungsverluste für die Heizlast ermitteln willst, kannst du mit 0,2 - 0,4/h rechnen. Die Österreicher setzen bei der Ermittlung der Heizlast 0,2/h an, nach deutscher DIN sind es 0,4/h.
Wenn du keine offensichtlichen Außenluftdurchlässe oder undichte Türen/Fenster hast, sind das realistische Werte.
Wenn du mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung arbeitest, kannst du 10% Leckage ohne Wärmerückgewinnung und 80% Wärmerückgewinnung-Grad rechnen.
6,0/h wird nur als Rate für die Prüfung der Luftdichtheit mit 50pa Druckunterschied (Blower Door Test) angesetzt.
Wenn du keine offensichtlichen Außenluftdurchlässe oder undichte Türen/Fenster hast, sind das realistische Werte.
Wenn du mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung arbeitest, kannst du 10% Leckage ohne Wärmerückgewinnung und 80% Wärmerückgewinnung-Grad rechnen.
6,0/h wird nur als Rate für die Prüfung der Luftdichtheit mit 50pa Druckunterschied (Blower Door Test) angesetzt.
Mein Problem ist, dass wir eine Lüftung haben, die vom Monteur wohl nie eingemessen wurde und ich habe auch keine Unterlagen zur Lüftungsplanung.
Ich habe hier noch einen Strömungsmesser liegen und gehofft das selbst zu machen. Ich muss nur irgendwie ausgerechnet bekommen wie viel Volumenstrom ich pro Raum benötige.
Ich habe hier noch einen Strömungsmesser liegen und gehofft das selbst zu machen. Ich muss nur irgendwie ausgerechnet bekommen wie viel Volumenstrom ich pro Raum benötige.