Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung

4,50 Stern(e) 4 Votes
D

Daniel-Sp

Bei aktuell 3-8°C AT 1, selten 2 Heiztakte über 3h am Tag plus 1x WW-Bereitung.
Der Roth Thermo - Dings-Bums-Tank gilt in einem anderen Forum, welches sich ausschließlich mit Haustechnik beschäftigt, als nicht optimierbar bezgl. Effizienz. Es wird vor Optimierungsversuchen ein Umbau der Hydraulik empfohlen mit dem Ziel, den Heizkreis aus dem Thermotank auszukoppeln und direkt von der Wärmepumpe anfahren zu lassen und den Thermotank nur noch zur WW-Bereitung zu nutzen.
 
O

Oetzberger

gilt in einem anderen Forum, welches sich ausschließlich mit Haustechnik beschäftigt, als nicht optimierbar bezgl. Effizienz.
Oh mein Gott du hast das böse Forum in schweinchentönen mit den kompetenten Haustechnik D Spezialisten hier genannt. :eek:

Der unsouveräne Admin des Hausbau-Forums stellt bekanntermaßen sein kommerzielles Interesse über wirkliche Hilfe an die Nutzer und wird deswegen deinen Account sicherlich bald in der Hölle schmoren lassen. Und meinen gleich mit ;)
 
O

Oetzberger

Und zum Thema: Google mal Forenbeiträge zu deinem Wärmepumpen Typ und du wirst leider sehen, dass auch viele andere Bauherren deine Probleme haben. Wirkliche Abhilfe schafft wie von DanielSP schon geschrieben nur ein Umbau.
 
H

Hockey6

Vorlauf/Rücklauf bei Auslegungstemperatur (z.B. -12 Grad), wieviel Heizkreise die Hütte hat, die einzelnen Räume, Verlegeabstand, Berechnung nach DIN, definierte Temperatur der einzelnen Räume, Durchflüsse, etc…

Aus Deinem Datenauszug kann man nicht viel rauslesen…

Sorry für die Verspätung, aber das sollte das sein oder?

Erdgeschoss:
HK1 Speisekammer: AZ 15cm, 34,3 m; 3,3m², 0,5 l/min, 20 Grad
HK2 Küche: AZ 15cm, 85,2 m; 11m², 1,1 l/min, 20 Grad
HK3 Esszimmer: AZ 15cm, 125,2 m; 17m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK4 Wohnzimmer: AZ 15cm, 124,1 m; 18m², 1,6 l/min, 20 Grad
HK5 Bad: AZ 10cm, 66,9 m; 6,5m², 2,1 l/min, 24 Grad
HK6 Eingang: AZ 20cm, 80,9 m; 13,8m², 1,3 l/min, 20 Grad
HK7 Hauswirtschaftsraum: AZ 20cm, 59,0 m; 9,4m², 1,4 l/min, 20 Grad

Obergeschoss:
HK1 Büro: AZ 15cm, 110 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
HK2 Bad: AZ 10cm, 102,6 m; 13m², 1,7 l/min, 24 Grad
HK3 Kind 1: AZ 15cm, 94,5 m; 12,4m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK4 Kind 2: AZ 15cm, 97,2 m; 12,8m², 1,2 l/min, 20 Grad
HK5 Flur: AZ 20 cm, 53,4 m; 8,3m², 0,8 l/min, 20 Grad
HK6 Eltern: AZ 15 cm, 110,1 m; 14,7m², 1,4 l/min, 20 Grad
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024