ᐅ Dampfbremse auf Estrich im DG?
Erstellt am: 13.10.21 09:43
Hallo,
in unserem Haus soll das DG ausgebaut werden. Wir haben einen Zementestrich, der mittlerweile seit drei Jahren offen da liegt. Es sollen Dielen verlegt werden (nicht verklebt).
Brauchen wir hier zwingend eine Dampfbremse? Oder kann man direkt mit der Trittschalldämmung anfangen?
in unserem Haus soll das DG ausgebaut werden. Wir haben einen Zementestrich, der mittlerweile seit drei Jahren offen da liegt. Es sollen Dielen verlegt werden (nicht verklebt).
Brauchen wir hier zwingend eine Dampfbremse? Oder kann man direkt mit der Trittschalldämmung anfangen?
Hallo Fragesteller.
Wenn die Dielen auf einem Lagerholz verlegt (verschraubt/vernagelt) werden sollen, ist nur auf einen ausreichenden Randabstand für die Hinterlüftung zu achten.
Sollen die Dielen auf (vorher natürlich mittels Spachtelmasse egalisierter) Estrichoberfläche verlegt werden, oder befindet sich unterhalb des Dachgeschosses ein Badezimmer, sollte unbedingt eine Dampfbremse (PE-Folie, mind. 0,15mm dick und überlappend in den Bahnenrändern und seitlich auf OK Fußboden hochgezogen) eingesetzt werden.
Gutes Gelingen: KlaRa
Wenn die Dielen auf einem Lagerholz verlegt (verschraubt/vernagelt) werden sollen, ist nur auf einen ausreichenden Randabstand für die Hinterlüftung zu achten.
Sollen die Dielen auf (vorher natürlich mittels Spachtelmasse egalisierter) Estrichoberfläche verlegt werden, oder befindet sich unterhalb des Dachgeschosses ein Badezimmer, sollte unbedingt eine Dampfbremse (PE-Folie, mind. 0,15mm dick und überlappend in den Bahnenrändern und seitlich auf OK Fußboden hochgezogen) eingesetzt werden.
Gutes Gelingen: KlaRa
Hallo und Danke.
Macht das einen Unterschied wenn die Dielen geklammert, also nicht flächig mit dem Untergrund verbunden werden? Ich nehme 3 mm dicke Wellpappe als Trittschalldämmung, darauf dann die Dielen. Ein Bad befindet sich zwar im Geschoss darunter aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen.
Macht das einen Unterschied wenn die Dielen geklammert, also nicht flächig mit dem Untergrund verbunden werden? Ich nehme 3 mm dicke Wellpappe als Trittschalldämmung, darauf dann die Dielen. Ein Bad befindet sich zwar im Geschoss darunter aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen.
Du schreibst: "in unserem Haus soll das DG ausgebaut werden."
Dann weiter: "... aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen."
Hier muss man zwangsläufig auf ein Verständnisproblem stoßen, denn wenn das Dachgeschoss ausgebaut werden soll kann darüber (dort befindet sich die Dachfläche) kein weiteres Bad entstehen.
Außerdem ist es für die Aufnahme von Feuchtigkeit aus einem Estrich unbedeutend, wie die späteren Parkettelemente zusammengehalten werden.
Noch einmal: Bei direkter Verlegung der Parkettelemente (ohne Unterlattung) auf einem Estrich ist eine Dampfbremse zu berücksichtigen!
Gruß: KlaRa
Dann weiter: "... aber im Grundriss genau darüber soll ein weiteres Bad entstehen."
Hier muss man zwangsläufig auf ein Verständnisproblem stoßen, denn wenn das Dachgeschoss ausgebaut werden soll kann darüber (dort befindet sich die Dachfläche) kein weiteres Bad entstehen.
Außerdem ist es für die Aufnahme von Feuchtigkeit aus einem Estrich unbedeutend, wie die späteren Parkettelemente zusammengehalten werden.
Noch einmal: Bei direkter Verlegung der Parkettelemente (ohne Unterlattung) auf einem Estrich ist eine Dampfbremse zu berücksichtigen!
Gruß: KlaRa
T
Tolentino14.10.21 13:14Nee er meint im DG ist ein Bad an der Stelle geplant, wo im darunterliegenden Stockwerk das Bad schon ist.
Die Frage ist, ist dort (im DG) trotz Bad, Parkett als Boden geplant?
Andererseits: Im Bad wird doch eh eine Abdichtung fällig, da kann er sich wahrscheinlich eine zusätzliche Dampfbremse sparen?
Die Frage ist, ist dort (im DG) trotz Bad, Parkett als Boden geplant?
Andererseits: Im Bad wird doch eh eine Abdichtung fällig, da kann er sich wahrscheinlich eine zusätzliche Dampfbremse sparen?
Also im OG befindet sich bereits ein Bad. Projiziert auf das darüber liegende DG befindet sich an gleicher Stelle später ebenfalls ein Bad. Aktuell sind oben nur die Wände in Trockenbau erstellt worden, das DG-Bad kommt erst nach Dielenverlegung. Vorerst verbleibt dort also der nackte Estrich.
Alles andere soll ein Raum(Studio) werden, der jetzt belegt werden soll. OK, dann muss also doch eine Dampfbremse über den getrockneten Estrich, dann der Trittschall und zu Letzt die Dielen.
Alles andere soll ein Raum(Studio) werden, der jetzt belegt werden soll. OK, dann muss also doch eine Dampfbremse über den getrockneten Estrich, dann der Trittschall und zu Letzt die Dielen.