ᐅ Wohnraumbelüftung bei 350 m3 Wohnfläche
Erstellt am: 11.11.20 21:19
Hallo Zusammen,
wir bauen aktuell unser Einfamilienhaus und die Sanitärabteilung plant den Einbau einer Wolf CWL 400 Execellent als Wohnraumbelüftungsanlage.
Nun habe ich auf der Homepage von Wolf gelesen, dass diese für Häuser bis 300 m3 ausgelegt ist.
Unser Haus Kfw 40+ hat eine Wohnfläche (alle Räume Belüftungssystem) von ca 345 m3.
Habt ihr da Erfahrung und stimmt dies und falls ja, könnt ihr mir eine andere Anlage empfehlen?
Besten Dank vorab.
Klaus
wir bauen aktuell unser Einfamilienhaus und die Sanitärabteilung plant den Einbau einer Wolf CWL 400 Execellent als Wohnraumbelüftungsanlage.
Nun habe ich auf der Homepage von Wolf gelesen, dass diese für Häuser bis 300 m3 ausgelegt ist.
Unser Haus Kfw 40+ hat eine Wohnfläche (alle Räume Belüftungssystem) von ca 345 m3.
Habt ihr da Erfahrung und stimmt dies und falls ja, könnt ihr mir eine andere Anlage empfehlen?
Besten Dank vorab.
Klaus
Ich würde dann z.B. eine HELIOS Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 1200 nehmen. Wir haben für ein halb so großes Haus eine EC 500.
Und bei einem so großen Haus einen TGA-Planer einbeziehen, eine Sanitärfirma die schon auf die Idee kommt so ein Gerät zu nehmen kann das sicher nicht richtig planen.
Und bei einem so großen Haus einen TGA-Planer einbeziehen, eine Sanitärfirma die schon auf die Idee kommt so ein Gerät zu nehmen kann das sicher nicht richtig planen.