Wie hoch sind denn deine CO2-Werte? Und wie misst du die Luftfeuchte?
Bei 50-55% ist naheliegend, dass du halt sehr sparsam lüftest, was auch für ein so kleines Gerät sprechen würde, oder das Haus sehr klein ist, aber viele Menschen drin wohnen.
Rechnerisch sind bei aktuellen Außenfeuchten solche Werte eigentlich nicht möglich.
Bei 50-55% ist naheliegend, dass du halt sehr sparsam lüftest, was auch für ein so kleines Gerät sprechen würde, oder das Haus sehr klein ist, aber viele Menschen drin wohnen.
Rechnerisch sind bei aktuellen Außenfeuchten solche Werte eigentlich nicht möglich.
Vitalio schrieb:
Volumen vom Haus 670m3, 2 Vollgeschosse
Luftwechselrate 0,4Naja, das ist mit dem Gerät kaum möglich. CO2 ist ja das interessante wonach man die Lüftung einstellen sollte.Wahrscheinlich ist eine Luftwechselrate von 0,2...0,3. Da müsstest du am Tag im Haus ca. 8 Liter Wasserdampf produzieren, das ist halbwegs realistisch.
Vitalio schrieb:
2 Hydrometer die fast gleich Werte anzeigenSchlaumeier-Modus AN
Du meinst bestimmt Hygrometer. Ein Hydrometer misst nämlich das spezifische Gewicht bzw. die Dichte von Flüssigkeiten.
Schlaumeier-Modus AUS