KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was?

4,20 Stern(e) 6 Votes
Q

querys_

Nochmal zur Heizlast des Gebäudes. Sind diese Werte korrekt?

KFW-60- Häuser: ca. 50 W/m²
KFW-40- Häuser: ca. 40 W/m²
Passivhäuser: ca. 15 W/m²

Für mein Haus aus dem Angebot würde das doch bedeuten:
7500W/122qm = ca. 60W/m²

oder anders gerechnet:
KfW40 Haus = 40W/qm x 40W = 4,8kW
wobei ich dann die 40W auch schon recht viel finde und eher zu 30W/m² tendieren würde = 3600W oder weniger als die Hälfte als im Angebot.

Ich denke ich werde dort noch mal nachfragen und mich erkundigen, wieso der Wert so hoch ist und zum anderen, ob man auch eine Luft-luftwärmepumpe erhalten kann.
 
B

boxandroof

Vergiss die pauschalen Berechnungen und erst mal auch das was von den Hausfirmen kommt. Lies Dich etwas weiter ein und mach den Firmen entsprechende Vorgaben.

Zur Orientierung: wir haben eine berechnete Heizlast von 3,9xkW mit 150m² ohne Aufschlag für Warmwasser. Das Haus ist etwas schlechter als Kfw 40, Region etwas kälter. Die real gemessene Heizlast lag bei uns im letzten Winter bei maximal 3kW mit Warmwasser.

Such mal nach "Crinks Heizlast Tool" im Netz. Das Tool ist einfach und für die Abschätzung der Gesamtheizlast ausreichend.

Sofern Dein Haus nicht irgendwie speziell ist (in Form oder bei den Glasflächen) kommst Du auf 3-4kW Heizlast. Viel mehr musst Du da nicht rechnen, denn Du findest vermutlich keine Wärmepumpe mit entsprechend geringer oder genau entsprechender Leistung. Wichtiger ist die Berechnung der Flächenheizung.

Daher der Rat:
1. unbedingt eine tief modulierende Wärmepumpe, nicht überdimensioniert (Max 6kW, besser weniger)
2. normale Luft-Wasser-Wärmepumpe, auf keinen Fall kein Abluft- oder Lüftungskombigerät
3. Flächenheizung auf maximal 30° bei Normaußentemperatur planen lassen. Im Bad ggf. Wandheizung.
("Raumweise Heizlastberechnung" mit Euren Wunschtemperaturen je Raum)
4. und das Übliche: kein Pufferspeicher, keine Überströmventile, Einzelraumregelung spätestens mit Einzug weglassen

Wenn Du das umsetzt dann ist das die halbe Miete, wenn nicht hast Du Raum für Überraschungen beim Verbrauch.
 
B

boxandroof

wieso der Wert so hoch ist und zum anderen, ob man auch eine Luft-luftwärmepumpe erhalten kann.
Nein, Du möchtest eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine Luft-Luftwärmepumpe!

Die Gesamtheizlast für die Auswahl der Wärmepumpe berechnest Du besser selber, alles andere wird müßig sein. Die Energieeinsparverordnung-Berechnung/Energieausweis wird übrigens abweichen, einfach abheften.

Bestehe auf dem kleinsten Modell und auf frühzeitiger Aushändigung der Raumweisen Heizlastberechnung, damit Du diese frühzeitig selber prüfen kannst. Letzteres würde ich an Deiner Stelle versuchen zu klären.
 
Q

querys_

Danke noch mal boxandroof! Natürlich Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit dem Abkürzungen kommt man doch schnell durcheinander )

Es handelt sich um ein "Standard-Schuhkarton"-Haus. Also nichts besonderes.
Ich habe das Crinks Tool bemüht und mit den Daten aus dem Angebot gefüttert, sowie mit dem beworbenen U-Wert (0,148) vom Hersteller des FH (das Dach ist mit 0.133 etwas besser).
Eckdaten:
Norm Außentemperatur -12°C
H'T: (Transmissionswärmetransferkoeffizient) 0.148 W/(m²·K)
Im Haus gewünschte mittlere Temperatur: 22 Grad
A: (Hüllfläche) 300m²
Ve: (Beheiztes Bruttovolumen) 440 m³
Maximale Anzahl Bewohner: 4 Personen

Die Werte sind schon sehr interessant und deutlich niedriger.
Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Transmissionslast: 1510 W
+ Lüftungslast: 193 W
+ Warmwasserlast: 400 W
= Gesamte Heizlast: 2103 W

Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Transmissionslast: 1510 W
+ Lüftungslast: 483 W
+ Warmwasserlast: 400 W
= Gesamte Heizlast: 2393 W

Fensterlüftung oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung
Transmissionslast: 1510 W
+ Lüftungslast: 966 W
+ Warmwasserlast: 400 W
= Gesamte Heizlast: 2876 W

Ich denke, dass mit den Werten eine Erdwärmepumpe zu teuer wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1766 Themen mit insgesamt 26252 Beiträgen

Ähnliche Themen
25.01.2020Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
03.05.2013Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? Beiträge: 12
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
23.10.2023Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? Beiträge: 20
22.09.2016Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? Beiträge: 12
06.01.2014Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 10
03.06.2015Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? Beiträge: 12
24.12.2012Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? Beiträge: 11
02.09.2020Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 49
03.11.2020Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? Beiträge: 22
06.06.2018Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin Beiträge: 18
17.08.2021Hauskosten je KFW Stufe pro m² Beiträge: 32
18.05.2021KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe Beiträge: 22
28.06.2023Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 29
20.02.2021Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? Beiträge: 86
28.06.2016KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung Beiträge: 25
04.11.2022Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 Beiträge: 21
08.12.2020Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 20
10.03.2013Gas-Brennwerttherme ohne Solarthermie ausreichend für KfW-70? Beiträge: 10
11.02.2017Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus Beiträge: 17
18.04.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? Beiträge: 17
13.08.2019KfW-55 Haus können wir noch rein rutschen? Beiträge: 14
17.11.2019Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht Beiträge: 10
08.06.2020Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede Beiträge: 50
31.03.2019Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung Beiträge: 14
18.04.2021KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen Beiträge: 222
26.10.2021Wie erreiche ich das "EE" bei Kfw 55? Beiträge: 21
30.04.2019Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 16
15.02.2016Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe Beiträge: 20

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben