ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung in gedämmten Spitzboden oder Keller?
Erstellt am: 12.06.18 08:59
Im Moment wird bei uns die Lüftungsanlage geplant und es geht um den genauen Standort.
Der Technikraum ist an und für sich bereits für Wärmepumpe, Wasser und Strom besetzt. Im Hauswirtschaftsraum wäre noch Platz allerdings müssten die Rohre dann durch die Wand in den unbeheizten Keller und von da aus nochmal durch die Wand nach draußen gelegt werden.
Es kam jetzt der Vorschlag des Monteurs auf den Spitzboden zu gehen und durch das Dach abzuleiten. Der Spitzboden ist bis zum First mit Holzfaserplatten gedämmt, ebenso die Decke vom DG in den Spitzboden.
Was wäre eurer Meinung nach die bessere Lösung und warum?
Geplant ist eine Wolf CWL400. Ich frage mich ob nicht auch eine billigere CWL300 reichen würde? Laut Monteur würde diese dann immer auf Volllast laufen.
Der Technikraum ist an und für sich bereits für Wärmepumpe, Wasser und Strom besetzt. Im Hauswirtschaftsraum wäre noch Platz allerdings müssten die Rohre dann durch die Wand in den unbeheizten Keller und von da aus nochmal durch die Wand nach draußen gelegt werden.
Es kam jetzt der Vorschlag des Monteurs auf den Spitzboden zu gehen und durch das Dach abzuleiten. Der Spitzboden ist bis zum First mit Holzfaserplatten gedämmt, ebenso die Decke vom DG in den Spitzboden.
Was wäre eurer Meinung nach die bessere Lösung und warum?
Geplant ist eine Wolf CWL400. Ich frage mich ob nicht auch eine billigere CWL300 reichen würde? Laut Monteur würde diese dann immer auf Volllast laufen.
Anzeige
Hallo Pommes01,
schau mal hier: Kontrollierte-Wohnraumlüftung in gedämmten Spitzboden oder Keller?. Da wird jeder fündig!
schau mal hier: Kontrollierte-Wohnraumlüftung in gedämmten Spitzboden oder Keller?. Da wird jeder fündig!
Nimm die CWL400 wenn du Betriebskosten sparen willst.
Nimm den Keller wenn du Feuchteschäden bzw. Installationskosten zu vermeiden.
Mach die Anlage im Technikkeller einfach knapp unter die Decke, dann passt das schon.
Mein HAR ist 4,5qm und beinhaltet: Kontrollierte-Wohnraumlüftung(CWL 300), Gastherme + 300L Speicher und Solarstation, Waschmaschine+Trockner, Netzwerkkram, Elektrik, und Heizkreisverteiler.
Dach ist auch wegen der möglichen Kondensatschäden eher suboptimal. Klar mann kann das alles(Gerät+Rohre) extra dämmen etc. aber das sind wiederum Kosten, welche IMHO unnötig sind.
Nimm den Keller wenn du Feuchteschäden bzw. Installationskosten zu vermeiden.
Mach die Anlage im Technikkeller einfach knapp unter die Decke, dann passt das schon.
Mein HAR ist 4,5qm und beinhaltet: Kontrollierte-Wohnraumlüftung(CWL 300), Gastherme + 300L Speicher und Solarstation, Waschmaschine+Trockner, Netzwerkkram, Elektrik, und Heizkreisverteiler.
Pommes01 schrieb:Ganz schlechte Idee, Kondensat ist vorprogrammiert.
müssten die Rohre dann durch die Wand in den unbeheizten Keller und von da aus nochmal durch die Wand nach draußen gelegt werden.
Dach ist auch wegen der möglichen Kondensatschäden eher suboptimal. Klar mann kann das alles(Gerät+Rohre) extra dämmen etc. aber das sind wiederum Kosten, welche IMHO unnötig sind.
Ähnliche Themen