Heizungsrohr zu viel geknickt?

4,70 Stern(e) 3 Votes
O

oggear51

Ich habe den für alle Leistungsphasen beauftragt, so ca. nach Dach/Fenster war bei mir auch Schluss, ist aber eingrosser Fehler, 3 ja genau 3 Fenster waren schief eingebaut und 1 kann man nicht auf kipp stellen, hätte ich das nicht bemerkt bzw. Nachgemessen wäre es nach dem putz nicht mehr ausbesserbar gewesen und das muss meiner Meinung nach der Architekt prüfen.
 
wrobel

wrobel

Moin Moin

nun atmet doch erst einmal tief durch.....

alle drei genannten Rohrarten sind den Anforderungen einer Fußbodenheizung entsprechend sauerstoffdicht.
das Verbundrohr durch den Alukern,
das XC Rohr mit einer mittleren Sperrschicht
das RT Rohr mit einer außen liegenden Sperrschicht

Keines der Rohre ist mit denen der 70 iger Jahre zu vergleichen.

Die Verlegung ist doch gar nicht so übel, je nach Grundriss lassen sich in manche Ecken keine großen Flächen verlegen.
Auch den gezeigten Knick würde ich, solange an dieser Stelle keine milchig weiße Verfärbung, nicht raus schneiden und mit 2 Kupplungen versehen, sondern vorsichtig den Biegeradius wieder erhöhen.
Und schon ist alles gut.


Olli
 
O

oggear51

so update,
die Kupplungen wurden angebracht leider ohne Schutzschlauch und Presskupplungen anstatt wie vereinbart Schiebehülsenverbindungen,
manchmal denk ich mir echt die Leute wollen nur einen veräppeln an der Baustelle,
die machen echt worauf die Lust haben.

heizungsrohr-zuviel-geknickt-115909-1.jpg


heizungsrohr-zuviel-geknickt-115909-2.jpg
 
S

Sebastian79

Lass Dir schriftlich geben, dass die Verbindung Jahrzehnte hält und eine Zulassung hat.

Und mach selbst nen Stück Schlauch oder sowas drüber.
 
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 87 Themen mit insgesamt 901 Beiträgen


Ähnliche Themen
Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen