ᐅ Heizungsrohr zu viel geknickt?
Erstellt am: 20.01.16 12:37
Ich habe den für alle Leistungsphasen beauftragt, so ca. nach Dach/Fenster war bei mir auch Schluss, ist aber eingrosser Fehler, 3 ja genau 3 Fenster waren schief eingebaut und 1 kann man nicht auf kipp stellen, hätte ich das nicht bemerkt bzw. Nachgemessen wäre es nach dem putz nicht mehr ausbesserbar gewesen und das muss meiner Meinung nach der Architekt prüfen.
B
Bauexperte22.01.16 15:28Moin Moin
nun atmet doch erst einmal tief durch.....
alle drei genannten Rohrarten sind den Anforderungen einer Fußbodenheizung entsprechend sauerstoffdicht.
das Verbundrohr durch den Alukern,
das XC Rohr mit einer mittleren Sperrschicht
das RT Rohr mit einer außen liegenden Sperrschicht
Keines der Rohre ist mit denen der 70 iger Jahre zu vergleichen.
Die Verlegung ist doch gar nicht so übel, je nach Grundriss lassen sich in manche Ecken keine großen Flächen verlegen.
Auch den gezeigten Knick würde ich, solange an dieser Stelle keine milchig weiße Verfärbung, nicht raus schneiden und mit 2 Kupplungen versehen, sondern vorsichtig den Biegeradius wieder erhöhen.
Und schon ist alles gut.
Olli
nun atmet doch erst einmal tief durch.....
alle drei genannten Rohrarten sind den Anforderungen einer Fußbodenheizung entsprechend sauerstoffdicht.
das Verbundrohr durch den Alukern,
das XC Rohr mit einer mittleren Sperrschicht
das RT Rohr mit einer außen liegenden Sperrschicht
Keines der Rohre ist mit denen der 70 iger Jahre zu vergleichen.
Die Verlegung ist doch gar nicht so übel, je nach Grundriss lassen sich in manche Ecken keine großen Flächen verlegen.
Auch den gezeigten Knick würde ich, solange an dieser Stelle keine milchig weiße Verfärbung, nicht raus schneiden und mit 2 Kupplungen versehen, sondern vorsichtig den Biegeradius wieder erhöhen.
Und schon ist alles gut.
Olli
S
Sebastian7923.01.16 16:55Lass Dir schriftlich geben, dass die Verbindung Jahrzehnte hält und eine Zulassung hat.
Und mach selbst nen Stück Schlauch oder sowas drüber.
Und mach selbst nen Stück Schlauch oder sowas drüber.
Sebastian79 schrieb:
Lass Dir schriftlich geben, dass die Verbindung Jahrzehnte hält und eine Zulassung hat.
Und mach selbst nen Stück Schlauch oder sowas drüber....Jahrzehnte....na dann wollen wir mal hoffen dass der Handwerker nie vor hat in Rente zu gehen Ähnliche Themen