Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 498]
Also ich habe die
VRC720
im Wohnraum montiert, und da zeigt sie mir aktueller Taupunkt 16°C an. Aber aus der Praxis, bzw. mit den gängigen Taupunktrechnern im Netz, wenn du über 18-19°C bleibst kann im Normalfall nichts passieren, außer du hast 25°C im Haus... ich komme nie über 23 ...
[Seite 927]
Hallo zusammen, mal paar Fragen zur Kühlung: 1.) Woran erkenne ich denn am SensoComfort (
VRC720
/2) dass die Kühlung überhaupt läuft? Gestern waren bei uns draußen 26 Grad, so dass ich die Kühlung mal testen wollte. Dazu habe ich in der App die Kühlung sowohl auf zeitgesteuert als auch mit Zeitplan ...
Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
[Seite 4]
Frage an die EBUSD-Nutzer mit
VRC720
-Regler und Internet-Gateway (VR921): Seit einigen Tagen wird regelmäßig genau um 01:30 (nachts) die Soll-Vorlauf-Temperatur meiner Arotherm-Split einmal kurz auf 0°C gesetzt. Dabei kommt der entsprechende SetMode-Befehl nicht vom Regler (wie üblich) sondern vom ...