[ hydraulikstation] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 508]
... EBUS-Komponenten laut Sensor Comfort 720/2: Regler 05.14 Wärmepumpe 1 06.07 Wärmepumpe-Reglelungsmodul 09.01 Softwareversion laut Anzeige der Hydraulikstation 00 0351.09.01 01 0351.06.07 02 0360.03.01 Der Live Monitor zeigt ein Energieintegral von -42°min an. Ist das gut? Auf dem Typenschild ...

[Seite 552]
Die Vorlauf IST Temperatur wird ja in der Hydraulikstation angezeigt. Wo wird die gemessen/ausgelesen. An der Wärmepumpe oder in der Hydraulikstation?

[Seite 269]
... die Blumen. Ich habe bisher viel von open Source projekten auf github profitiert, ohne das Projekt ebusd wäre ich auch nicht so weit gekommen. Zur Hydraulikstation: nein, keine separate Pumpe bei mir, auch direktheizkreis. Es würde auch ein mischerkreis gehen, aber ich habe letztendlich das ...

[Seite 90]
danke! Den Punkt habe ich tatsächlich auch bei der Hydraulikstation. Der Heizen, Kühlen stehen auf Auto. Warmwasser auf 100%. Kann ja keiner ahnen, dass "Konf. Gebäudep. Heiz. " die Heizkreis-Pumpenleistung regelt. Jetzt müsste ich nur herausfinden, was Auto bedeutet. Ich werde das mal ...

[Seite 547]
... nur ein Softwarebug sondern ein Mangel. Zweitens: Eine Beseitigung dieses Mangels bedarf eines Austausches beider Platinen: Außeneinheit sowie Hydraulikstation. Auf beiden Geräten muss die Software 09.01 oder 09.02 laufen. Drittens: Es hat einen Grund, warum alle ab dem I. Quartal 2023 ...

[Seite 898]
Ich hatte den F.733 ja auch öfters. An der Hydraulikstation habe ich dann in der Fachhandwerkerebene unter Sensor/Aktor Werte angeschaut. Bei mir ging der Niederdruck auf Null und Überhitzung Kompressor statt 0K auf 67-72K. Dann kam der Fehler F.733 Werden die Verbrauchsdaten nicht extern ...

[Seite 931]
... Arbeitszahlen auch nicht auf Heizstabeinsatz hindeuten. Anfangs stand da ziemlich sicher 0 Stunden. Kann es sein, dass der Standbyverbrauch der Hydraulikstation (laut App 3W) in der FHE dem Heizstab zugeordnet wird? Nach 1300 Betriebsstunden kämen da schon 4 kW zusammen. 2) Der ...

[Seite 932]
... fehlen mir die ersten Wochen in der App. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Zähler im Kasten nur die Arotherm (230V) oder zusammen mit der Hydraulikstation (400V) misst