ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
C
chewbacca123
Hallo zusammen,
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
Deliverer schrieb:
Wie kommt es denn zu diesen Werten? Oder Reden wir von Litern pro Stunde? Bei mir entscheidet die Pumpe meistens bei 35l/min, dass es reicht. Unter 26l/min meckert sie, weil die Abtauung nicht schnell genug geht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das 50fache durch die Leitungen bekommen soll...Meinte l/h. Aber deine Werte sind sehr hochD
Daniel-Sp10.01.21 12:30Hängt doch auch von der Hausgröße ab.
D
Deliverer10.01.21 15:19Altbau mit 260 qm Fußbodenheizung, Spreizung von 5°.
A
AllThumbs10.01.21 17:39Ich bin durch Zufall auf den Thread hier gestoßen. Wenn ich richtig verstanden habe, ergibt ein schlechter hydraulischer Abgleich 2 Probleme :
Wir bekommen eine Nibe F2120-8, die nach meinen Recherchen modulierend sein soll. Gibt es eine Fachbezeichnung wonach ich suchen müsste um die minimale Leistung herauszufinden?
Die Fragen sind bislang noch theoretischer Natur, da Einzug erst nächstes Jahr.
- ineffizienter Betrieb und damit höherer Verbrauch
- kürzere Lebensdauer aufgrund vermehrter Verdichterstarts
Wir bekommen eine Nibe F2120-8, die nach meinen Recherchen modulierend sein soll. Gibt es eine Fachbezeichnung wonach ich suchen müsste um die minimale Leistung herauszufinden?
Die Fragen sind bislang noch theoretischer Natur, da Einzug erst nächstes Jahr.
D
Daniel-Sp10.01.21 20:16Auch modulierende Wärmepumpen kann man zum takten bringen.
Die Modulationsbreite kannst du bestimmt im Datenblatt ablesen. Google mal.
Die Modulationsbreite kannst du bestimmt im Datenblatt ablesen. Google mal.
Es ist verrückt den Leuten wird eine Wärmepumpe als Heilmittel gegen das co2 verkauft, aber mit den Einstellungen werden sie alleine gelassen und dem Hohen Verbrauch genauso. Aber kein Problem nach 10jahren können sie eine neue kaufen. Oder für teures Geld den Kompressor tauschen.