ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
C
chewbacca123
Hallo zusammen,
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
lin0r87 schrieb:
hoihoi,
Ich habe die selbe Heizung und verbrauchsprobleme.
Kann ich die Werte in meiner Lad9 csv übernehmen?Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.Drehe ich jetzt im EG die Räume mehr zu, damit oben mehr ankommt passiert folgendes: Beim Abtauen erreicht die Anlage die Mindestmenge von 1300 l /min nicht mehr und geht auf Störung. Dann kackt mir alles ab.
Bookstar schrieb:
Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.
Drehe ich jetzt im EG die Räume mehr zu, damit oben mehr ankommt passiert folgendes: Beim Abtauen erreicht die Anlage die Mindestmenge von 1300 l /min nicht mehr und geht auf Störung. Dann kackt mir alles ab.Wo genau kannst du den Durchfluss ablesen? Bei meiner sehe ich das irgendwie nicht. Im Display gibt es zwar den Punkt, da steht aber immer „0“D
Deliverer10.01.21 09:29Bookstar schrieb:
Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.Wie kommt es denn zu diesen Werten? Oder Reden wir von Litern pro Stunde? Bei mir entscheidet die Pumpe meistens bei 35l/min, dass es reicht. Unter 26l/min meckert sie, weil die Abtauung nicht schnell genug geht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das 50fache durch die Leitungen bekommen soll...
D
Daniel-Sp10.01.21 09:42Einmal Liter pro Minute, einmal Liter pro Stunde
Bookstar schrieb:
Glaube unter Einstellungen EffizienzpumpeBei mir finde ich leider nichts. KomischÄhnliche Themen