Hallo zusammen,
wir haben uns in unserem Neubau für eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden.
Nun ist die Rohinstallation erledigt,
hier haben wir uns im Vorfeld nicht "eingeschmischt" und unserem Installateur vertraut.
Nun haben wir aber ein paar kleine Fragen zum Verständnis und auch gerne eine kurze Info ob die Installation soweit korrekt ausgeführt wurde, bzw. ob man das so machen kann, oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt?
--> Die Anlage befindet sich im Waschraum, da der Technikraum aufgrund der oberhalb liegenden Küche dafür nicht ausgelegt war (so die Aussage des Installateurs).
Somit haben wir uns für eine Trennung zwischen Lüftungsanlage und Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
1. Ist das machbar? Können die Geräte trotzdem miteinander kommunizieren (wichtig für die Förderung der BAFA)? Bisher konnte ich noch keine Verbindung per Kabel zwischen den beiden Räumen erkennen (die Rohinstallation ist jedoch seit gestern Abend abgeschlossen).
Leider habe ich jetzt gerade kein Bild des Waschraumes parat, allerdings kommen logischerweise die Rohre in selbiger Anordnung im Keller aus der Decke heraus.
2. Wie stelle ich mir die Verlegung vor? werden aus den jeweiligen Rohrauslässen im Boden, AUF dem Boden dann noch (eventuell zusammen mit der Fußbodenheizung?) zusätzliche Rohre verlegt, die dann an die jeweiligen Anschlusspunkte (Wir haben die Lüftungauslässe entweder an den Decken oder an der Wandseite oben) verlegt werden?
3. Ist es notwendig, bzw. normal, dass hier 6 solcher Rohre verlegt werden müssen - und: ist es "kein Problem" wenn die kompletten Rohre genau unter meinem Bett verlaufen? Auf dem 2. Bild ist dies zu erkennen --> hier steht unser Bett.
Ich würde mich über ein kurzes Feedback freuen und ggf. auch Bilder von euren Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Installationen.
Wir haben uns mit dem Rohinstallationsthema überhaupt nicht auseinander gesetzt und würden gerne trotzdem bevor wir nochmals mit unserem Installateur Rücksprache halten uns anderweitig Infos ziehen.
Danke vorab!!

wir haben uns in unserem Neubau für eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden.
Nun ist die Rohinstallation erledigt,
hier haben wir uns im Vorfeld nicht "eingeschmischt" und unserem Installateur vertraut.
Nun haben wir aber ein paar kleine Fragen zum Verständnis und auch gerne eine kurze Info ob die Installation soweit korrekt ausgeführt wurde, bzw. ob man das so machen kann, oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt?
--> Die Anlage befindet sich im Waschraum, da der Technikraum aufgrund der oberhalb liegenden Küche dafür nicht ausgelegt war (so die Aussage des Installateurs).
Somit haben wir uns für eine Trennung zwischen Lüftungsanlage und Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
1. Ist das machbar? Können die Geräte trotzdem miteinander kommunizieren (wichtig für die Förderung der BAFA)? Bisher konnte ich noch keine Verbindung per Kabel zwischen den beiden Räumen erkennen (die Rohinstallation ist jedoch seit gestern Abend abgeschlossen).
Leider habe ich jetzt gerade kein Bild des Waschraumes parat, allerdings kommen logischerweise die Rohre in selbiger Anordnung im Keller aus der Decke heraus.
2. Wie stelle ich mir die Verlegung vor? werden aus den jeweiligen Rohrauslässen im Boden, AUF dem Boden dann noch (eventuell zusammen mit der Fußbodenheizung?) zusätzliche Rohre verlegt, die dann an die jeweiligen Anschlusspunkte (Wir haben die Lüftungauslässe entweder an den Decken oder an der Wandseite oben) verlegt werden?
3. Ist es notwendig, bzw. normal, dass hier 6 solcher Rohre verlegt werden müssen - und: ist es "kein Problem" wenn die kompletten Rohre genau unter meinem Bett verlaufen? Auf dem 2. Bild ist dies zu erkennen --> hier steht unser Bett.
Ich würde mich über ein kurzes Feedback freuen und ggf. auch Bilder von euren Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Installationen.
Wir haben uns mit dem Rohinstallationsthema überhaupt nicht auseinander gesetzt und würden gerne trotzdem bevor wir nochmals mit unserem Installateur Rücksprache halten uns anderweitig Infos ziehen.
Danke vorab!!
Mycraft schrieb:
Naja die 180iger kann bis maximal 250m³/h umwälzen das ist dann(imho) wirklich hart an der Grenze. Welche Mindestlüftung wurde denn berechnet für euer Haus? Wenn ich jetzt an euerer Stelle wäre, würde ich mind. die 280er nehmen die liefert bis zu 350. Das ist dann etwas entspannter und sollte ruhiger im Normalbetrieb sein.Das Ding ist: Wir haben von der Lüftungsplanung überhaupt nichts mitbekommen. Wurde vom Installateur mit Tecalor gemeinsam gemacht.
Dadurch kam die 180er zustande.
Aber die m²-Angaben von Tecalor zu den jeweiligen Lüftungsanlagen sollte doch schon in etwa passen, oder?
Ich denke, wenn hier Einfamilienhaus bis 250m² Wohnfläche damit betrieben werden können, dann sollte das doch nicht so falsch sein oder?
Wäre eine 280er nicht zu überdimensioniert?
Kenne mich da natürlich auch nicht sonderlich gut aus.
Außerdem ist die Lüftungsanlage leider schon vor Ort und steht bereits im Keller 😀
D
Deliverer22.12.21 11:50Prager91 schrieb:
TTL 9.5 Kann dein kleines Haus wirklich eine so hohe Heizlast haben?netuser schrieb:
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass diese zumindest für eine effiziente Wärmerückgewinnung erforderlich wäre?Die Lüftungsanlage holt Wärme aus der Abluft und führt sie der Zuluft zu. Was soll das Wasser im Fußboden damit zu tun haben? Da gibt es keine Schnittstelle.D
Deliverer22.12.21 11:52Oh Gott, ich sehe gerade, das ist ein Neubau! Setze bitte alle Hebel in Bewegung, deine raumweise Heizlastberechnung zu bekommen und dann suchst Du mit dem Sanitär eine passende Wärmepumpe aus.
Grob geschätzt ist die von Dir genannte um den Faktor 2,5 zu groß. Und ja, das ist schlecht.
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch. Aber auch für die gibt es eine raumweise Berechnung. Wenn das Teil schon für die Mindestmenge am Limit läuft, ist sie natürlich zu klein.
Grob geschätzt ist die von Dir genannte um den Faktor 2,5 zu groß. Und ja, das ist schlecht.
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch. Aber auch für die gibt es eine raumweise Berechnung. Wenn das Teil schon für die Mindestmenge am Limit läuft, ist sie natürlich zu klein.
Deliverer schrieb:
Oh Gott, ich sehe gerade, das ist ein Neubau! Setze bitte alle Hebel in Bewegung, deine raumweise Heizlastberechnung zu bekommen und dann suchst Du mit dem Sanitär eine passende Wärmepumpe aus.
Grob geschätzt ist die von Dir genannte um den Faktor 2,5 zu groß. Und ja, das ist schlecht.
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch. Aber auch für die gibt es eine raumweise Berechnung. Wenn das Teil schon für die Mindestmenge am Limit läuft, ist sie natürlich zu klein.Auch die Wärmepumpe steht bereits montagebereit im Keller...
Dieses Gerät wurde uns anstatt dem Kombigerät empfohlen, da wir eine REINE Innenaufstellung haben - kein Splitgerät.
Ist dieses Gerät völlig falsch dimensioniert? Was hätte man ansonsten nehmen sollen/können?
Was für Nachteile entstehen dadurch für mich?
D
Deliverer22.12.21 12:09Prager91 schrieb:
Ist dieses Gerät völlig falsch dimensioniert? Was hätte man ansonsten nehmen sollen/können?
Was für Nachteile entstehen dadurch für mich?Wie oben beschrieben, weißt du erst, wenn du deine genaue Heizlast kennst, welche Modelle in Frage kommen. Ein Neubau deiner Größe sollte im Flachland mit 3kW auskommen. Lass es 4 sein. Aber sicher keine 10.Nachteil ist permanentes Takten. Das führt zu viel höherem Verschleiß der Anlage und höherem Energieverbrauch. Zusätzlich hat man sehr wahrscheinlich, um die Fehlplanung abzufangen, einen großen Heizungspuffer eingeplant. Beides zusammen führt zu Mehrkosten von locker 6-7k €. Und über die Jahre summieren sich dann die Verluste, die Ineffizienz und der höhere Verschleiß zu mindestens nochmal so viel.
Also ich würde ja was tun... Mal wenigstens hier nochmal nen eigenen Thread aufmachen und mehr Meinungen dazu einholen.