ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco – Unerklärlicher Heizstab-Einsatz bei +7 °C (Warmwasser + Heizen)
Erstellt am: 14.02.26 20:00
Also ich habe jetzt folgende Optimierungen vorgenommen, um einen kontinuierlichen Durchfluss zu gewährleisten.
Somit müsste ich jetzt doch schonmal einen kontinuierlichen durchfluss erhalten?!
Und jetzt beobachte ich mal, wie warm die Zimmer werden und wie sich die WWasserzubereitung und das Heizen ohne Heizstab gestaltet…
Gibt es noch weitere Ansätze/ Tipps/ etc…?
Vielen Dank!!
- ich habe alle Raumventile in my Gekko so programmiert, dass die Ventile mindestens zu 25% offen bleiben
- folgende Einstellungen direkt an der Wärmepumpe
2.1 Steigung HK1 von 0,27 auf => 0,24
2.2 Fußpunkt HK1 von 0 auf => 1Grad
2.3 Anteil Vorlauf HK1 von 20% auf => 0% - und habe die Räume an meiner Regelung alle auf 24Grad gestellt
- NE Warmwasser und NE Heizen von 1 auf => 0 gestellt
Somit müsste ich jetzt doch schonmal einen kontinuierlichen durchfluss erhalten?!
Und jetzt beobachte ich mal, wie warm die Zimmer werden und wie sich die WWasserzubereitung und das Heizen ohne Heizstab gestaltet…
Gibt es noch weitere Ansätze/ Tipps/ etc…?
Vielen Dank!!
N
nordanney16.02.26 16:17BredT schrieb:
Gibt es noch weitere Ansätze/ Tipps/ etc…?Ja.
BredT schrieb:
dass die Ventile mindestens zu 25% offen bleiben100% offen. Immer.
J
Jan_Schmi17.02.26 07:15Da hänge ich mich mal mit dran. habe hier ein ähnliches Phänomen mit der THZ 5.5 eco, dass sich der Heizstab aktiviert und die Wärmepumpe im Automatik oder Tagbetrieb das WW kaum alleine schafft und der Heizstab hinzugezogen wird.
Welche Einstellungen waren denn bislang erfolgbringend?
Welche Einstellungen waren denn bislang erfolgbringend?
Also ich habe gestern die entsprechenden Werte angepasst und heute Abend einen gezielten Test durchgeführt:
Zunächst habe ich an der Wärmepumpe im Heizkreis eine Solltemperatur von 22 °C eingestellt. Anschließend habe ich in myGEKKO (Slide 2) die Raumtemperatur auf 24 °C erhöht. Kurz darauf wurde in der Wärmepumpe die HK1-Solltemperatur ebenfalls automatisch auf 24 °C angepasst.
Für mich zeigt das eindeutig, dass die Werte von myGEKKO direkt und vollständig an die Wärmepumpe übergeben werden. Die Wärmepumpe arbeitet somit nicht eigenständig auf Basis ihrer internen Einstellungen, sondern wird aktiv durch myGEKKO übersteuert.
Ein vergleichbares Verhalten beobachte ich beim Warmwasser:
Eingestellt sind 45 °C (Tag) und 43 °C (Nacht), dennoch erscheinen zwischenzeitlich abweichende Werte, beispielsweise 34 °C. Auch beim Thema Heizstäbe scheint es entsprechende Überschreibungen zu geben.
Daher gehe ich davon aus, dass in myGEKKO eine übergeordnete Logik, Programmierung oder ein Parameter hinterlegt ist, der diese Sollwerte aktiv vorgibt beziehungsweise überschreibt.
Zunächst habe ich an der Wärmepumpe im Heizkreis eine Solltemperatur von 22 °C eingestellt. Anschließend habe ich in myGEKKO (Slide 2) die Raumtemperatur auf 24 °C erhöht. Kurz darauf wurde in der Wärmepumpe die HK1-Solltemperatur ebenfalls automatisch auf 24 °C angepasst.
Für mich zeigt das eindeutig, dass die Werte von myGEKKO direkt und vollständig an die Wärmepumpe übergeben werden. Die Wärmepumpe arbeitet somit nicht eigenständig auf Basis ihrer internen Einstellungen, sondern wird aktiv durch myGEKKO übersteuert.
Ein vergleichbares Verhalten beobachte ich beim Warmwasser:
Eingestellt sind 45 °C (Tag) und 43 °C (Nacht), dennoch erscheinen zwischenzeitlich abweichende Werte, beispielsweise 34 °C. Auch beim Thema Heizstäbe scheint es entsprechende Überschreibungen zu geben.
Daher gehe ich davon aus, dass in myGEKKO eine übergeordnete Logik, Programmierung oder ein Parameter hinterlegt ist, der diese Sollwerte aktiv vorgibt beziehungsweise überschreibt.
Jan_Schmi schrieb:
Da hänge ich mich mal mit dran. habe hier ein ähnliches Phänomen mit der THZ 5.5 eco, dass sich der Heizstab aktiviert und die Wärmepumpe im Automatik oder Tagbetrieb das WW kaum alleine schafft und der Heizstab hinzugezogen wird.
Welche Einstellungen waren denn bislang erfolgbringend?Hast du zufällig auch eine myGEKKO Steuerung?
Aktuell habe ich beide Heizstäbe NE von 3 auf 0 gesetzt
F
familygroup17.02.26 14:49Hallo,
ich habe nicht alles gelesen. Aber, was ich überflogen habe... klingt ähnlich wie bei meinem Fall.
Ist die MultiFunktionsGruppe evtl. defekt? (das heiße Wasser floss teils in den Heizkreislauf, teils ins Warmwasser und dadurch wurde das Warmwasser nie richtig heiß)
Wir hatten 3 Jahre das gleiche Problem, dass das Warmwasser ewig gebraucht hatte, um sich wieder aufzuheizen.
Nach 120min kam dann immer der Zuheizer.
Ende vom Lied nach viel Ärger und jeder Menge Kosten war, dass nachdem Austausch des defekten Bauteils, unsere 5.5 Eco seitdem macht, was sie soll.
Und alles OHNE Zuheizer.
Vielleicht das mal als Ansatz mitberücksichtigen!?
ich habe nicht alles gelesen. Aber, was ich überflogen habe... klingt ähnlich wie bei meinem Fall.
Ist die MultiFunktionsGruppe evtl. defekt? (das heiße Wasser floss teils in den Heizkreislauf, teils ins Warmwasser und dadurch wurde das Warmwasser nie richtig heiß)
Wir hatten 3 Jahre das gleiche Problem, dass das Warmwasser ewig gebraucht hatte, um sich wieder aufzuheizen.
Nach 120min kam dann immer der Zuheizer.
Ende vom Lied nach viel Ärger und jeder Menge Kosten war, dass nachdem Austausch des defekten Bauteils, unsere 5.5 Eco seitdem macht, was sie soll.
Und alles OHNE Zuheizer.
Vielleicht das mal als Ansatz mitberücksichtigen!?