ich wende mich an Euch mit einem Problem:
Unsere Nachbarn haben eine kontrollierte, zentrale Lüftungsanlage (wahrscheinlich Stiebel Eltron 280), die wir als "zu laut" empfinden und die meiner Meinung nach falsch eingestellt ist.
Diese erzeugt an der Fortluft, die in Richtung unserer Terrasse ist, ca. 60 db(a) Schalldruck (was dann auf unserer ca 8m entfernten Terrasse wie ein permanentes Flugzeug über den Köpfen wirkt). Die Windgeschwindigkeit in dem160er Rohr beträgt 2,6-2,8 m/s, was nach meiner Rechnung ca. 200 m3 Luft / h bedeutet (zum Unterschied Zuluft/Fortluft siehe Nebenfrage unten).
Dies in der Zeit von 7.30 - 21 Uhr, wobei wochentags kaum jemand da ist (am Wochenende ebenfalls in der Zeit; sogar noch häufig Fenster auf). Abends senken sie dann ab.
Das alles jetzt im Sommer (Mai-September); im Hebst/Winter stellen sie die Anlage grundsätzlich runter!?
Unsere Nachbarn verweisen auf den Sanitärbetrieb, der die Anlage eingebaut hat und wartet; nach deren Aussage sei die Anlage korrekt eingestellt.
Daten zum Haus: ca. 450 m3,
5 Personen
==> Somit käme ich auf eine notwendige Luftwechselrate von ca 130-150 m3 pro Stunde (Faktor 0,3 bzw. 25-30 m3 pro Person für "normale Luft).
Nebenfrage: am Wochenende waren sie zum Durchlüften (2 Tage tagsüber!) in der höchsten Stufe bei der Zuluft mit einer Windgeschwindigkeit von 3,6 m/s = 260 m3/Std, bei der Fortluft aber 4,5 m/s = 325 m3/h, da betrug der Schalldruck 70 db(a). Das ist 25% mehr. Da scheint mir die Abluft aus den Räumen zu hoch geregelt zu sein? Habe mal was von maximal +5-10% gelesen.
Was meinen die Experten hier im Forum? Ich versuche schon mit dem Nachbarn zu reden und ggf mal einen unabhängigen Sanitärbetrieb draufschauen zu lassen. Bislang leider kein Erfolg...
Herzlichen Gruß, Toja
ich wende mich an Euch mit einem Problem:
Unsere Nachbarn haben eine kontrollierte, zentrale Lüftungsanlage (wahrscheinlich Stiebel Eltron 280), die wir als "zu laut" empfinden und die meiner Meinung nach falsch eingestellt ist.
Diese erzeugt an der Fortluft, die in Richtung unserer Terrasse ist, ca. 60 db(a) Schalldruck (was dann auf unserer ca 8m entfernten Terrasse wie ein permanentes Flugzeug über den Köpfen wirkt). Die Windgeschwindigkeit in dem160er Rohr beträgt 2,6-2,8 m/s, was nach meiner Rechnung ca. 200 m3 Luft / h bedeutet (zum Unterschied Zuluft/Fortluft siehe Nebenfrage unten).
Dies in der Zeit von 7.30 - 21 Uhr, wobei wochentags kaum jemand da ist (am Wochenende ebenfalls in der Zeit; sogar noch häufig Fenster auf). Abends senken sie dann ab.
Das alles jetzt im Sommer (Mai-September); im Hebst/Winter stellen sie die Anlage grundsätzlich runter!?
Unsere Nachbarn verweisen auf den Sanitärbetrieb, der die Anlage eingebaut hat und wartet; nach deren Aussage sei die Anlage korrekt eingestellt.
Daten zum Haus: ca. 450 m3,
5 Personen
==> Somit käme ich auf eine notwendige Luftwechselrate von ca 130-150 m3 pro Stunde (Faktor 0,3 bzw. 25-30 m3 pro Person für "normale Luft).
Nebenfrage: am Wochenende waren sie zum Durchlüften (2 Tage tagsüber!) in der höchsten Stufe bei der Zuluft mit einer Windgeschwindigkeit von 3,6 m/s = 260 m3/Std, bei der Fortluft aber 4,5 m/s = 325 m3/h, da betrug der Schalldruck 70 db(a). Das ist 25% mehr. Da scheint mir die Abluft aus den Räumen zu hoch geregelt zu sein? Habe mal was von maximal +5-10% gelesen.
Was meinen die Experten hier im Forum? Ich versuche schon mit dem Nachbarn zu reden und ggf mal einen unabhängigen Sanitärbetrieb draufschauen zu lassen. Bislang leider kein Erfolg...
Herzlichen Gruß, Toja
Toja007 schrieb:
Lt. Sanitärbetrieb ist die vorhandene Haube bereits das non-plus-ultra...Ist die einfache Blechhaube und gibt es z.B. bei Wolf. Also da zu behaupten das wäre jetzt der Gipfel des machbarem ist doch stark übertrieben.Ich finde ja die Vallox Haube ist da bei weitem höher anzusiedeln. Aber inwieweit damit dein Problem gelöst wäre oder nicht müsste man testen.
Toja007 schrieb:
Ggf ist ja dann das Problem schon gelöst, wenn die Fortluft näher an die Zuluft kommt vom Volumenstrom.Das machen die Anlagen in der Regel automatisch. Da hast du eh kein Einfluss drauf. Ein Druckungleichgewicht(in beide Richtungen) ist auch nur bedingt möglich.Sehr interessante Problemstellung und Ausdetaillierung/Schlussfolgerung aus den Beobachtungen. Habt ihr die Strömungsgeschwindigkeit zusammen gemessen, oder ist das ein Undercover-Projekt? Man könnte vermuten, dass dein Beruf Physiklehrer ist.
Ich habe die gleiche Blende an der Wand, allerdings das Gerät noch nicht in Betrieb. Ich habe gerade auf Anhieb die Möglichkeit für Schalldämpfer für Zu- und Fortluft bei Wolf gefunden.
Ich habe mir für meine Anlage schon mal ein Lesezeichen auf die Schalldämpfer gesetzt.
Suchempfehlung Wolf Schalldämpfer DN 180 für CWL-400
Ich habe die gleiche Blende an der Wand, allerdings das Gerät noch nicht in Betrieb. Ich habe gerade auf Anhieb die Möglichkeit für Schalldämpfer für Zu- und Fortluft bei Wolf gefunden.
Ich habe mir für meine Anlage schon mal ein Lesezeichen auf die Schalldämpfer gesetzt.
Suchempfehlung Wolf Schalldämpfer DN 180 für CWL-400
Hallo OWLer,
Physiklehrer? Ich war froh, dass ich keine 5 hatte 😀 Aber Zahlen affin und interessiert an Mathematik. Dafür habe ich von der Technik dahinter keine Ahnung.
Zur Messung: ja, ich habe sie selbst ohne Nachbarn durchgeführt; ABER: ich bin in keine Gärten gegangen oder über Zäune geklettert. Der Fortluftauslass ist direkt vor deren Haustür, die in Richtung unseres Gartens zeigt. Das würde ich auch nicht tun wenn aus der Anlage ein Hurrikan kommt 😉
Physiklehrer? Ich war froh, dass ich keine 5 hatte 😀 Aber Zahlen affin und interessiert an Mathematik. Dafür habe ich von der Technik dahinter keine Ahnung.
Zur Messung: ja, ich habe sie selbst ohne Nachbarn durchgeführt; ABER: ich bin in keine Gärten gegangen oder über Zäune geklettert. Der Fortluftauslass ist direkt vor deren Haustür, die in Richtung unseres Gartens zeigt. Das würde ich auch nicht tun wenn aus der Anlage ein Hurrikan kommt 😉