Zwei Backöfen auf einer Leitung – Elektriker hat nur einen Stromkreis gelegt

4,70 Stern(e) 6 Votes
J

jehd

Das hängt von der Küche ab. Bei mir stehen die Schränke auf Stelzen mit einer Fußleiste zum Raum hin die einfach abgemacht werden kann. Dann ist das easy.

Sonst könnte es schwerer werden wenn die Schränke hinten/unten geschlossen sind und man daher nicht an das Kabel rankommt.

In dem Fall würde ich empfehlen den Ofen links rauszunehmen, muss er ja eh. Der Schrank ist wahrscheinlich nicht geschlossen hinten um Luftzirkulation zu erlauben. Da kann man dann im Zweifel mit einer Einzugshilfe versuchen bis über den Durchbruch zu kommen und dann irgendwie von unten die Verbindung herstellen. Sobald man dann einmal was zum durchziehen hat sollte es ok sein.

Vielleicht kein NYM nehmen sondern ein Kabel für außen (NYY?) - wenn es auf dem Boden liegt hinterm Schrank könnte da mal etwas drunter laufen. Ideal wäre ein flexibles Schutzrohr darum.

Im "Notfall" kann man auch im Schrank das Kabel verlegen, jeweils durch das Holz bohren. Sieht man hinter der Schublade und der Spülmaschine nicht. Dann ist man direkt ohne Aufwand unter der Spüle.
 
wiltshire

wiltshire

Fakt ist in jedem Fall, dass eine Lösung wie oben beschrieben, also den Ofen einfach mit nem anderen Gerät auf eine Steckdose zu packen nicht(!) zulässig(!) ist.
Danke für den wichtigen Hinweis. Öfen je einzeln, Kühli und Spülmaschine können zusammen betrieben werden.
Klar: max. Leistungsaufnahme an einer Dose muss unter 3,6kW bleiben. Dass es ein generelles Verbot gibt war mir unbekannt.
 
D

derdietmar

Hallo,

so wie ich das sehe hast du grundsätzlich genügend Stromkreise:

  • Backofen
  • Spülmaschine
  • Wasserhahn
  • Kühlschrank
  • Sonstige Steckdosen
Der Kühlschrank benötigt keinen extra Kreis. Wenn der auf den Kreis der sonstigen Dosen geht, hast du einen Kreis für den Backofen frei.

Viele Grüße
 
J

Joedreck

Was hindert den Elektriker daran direkt bei den Öfen eine Bohrung in den Keller zu setzen und dort die entsprechenden Kabel zu ziehen?
Nachrüstungen über den Keller - einfacher geht es doch eigentlich gar nicht?
 
H

hanghaus2023

Der Elektriker hat doch den Fehler eingestanden. Fertige ein Protokoll der Besprechung und lass das den ELektriker unterschreiben. Danach den Bauträger auffordern zur Mangelbeseitigung.
 
D

dergert

Das hängt von der Küche ab. Bei mir stehen die Schränke auf Stelzen mit einer Fußleiste zum Raum hin die einfach abgemacht werden kann. Dann ist das easy.
Ja so ist es bei uns auch.

Was hindert den Elektriker daran direkt bei den Öfen eine Bohrung in den Keller zu setzen und dort die entsprechenden Kabel zu ziehen?
Nachrüstungen über den Keller - einfacher geht es doch eigentlich gar nicht?
Es gibt doch schon nen Deckendurchbruch 2m neben den Öfen. Warum sollte es da einfacher sein, alles wieder komplett abzubauen und ne Kernbohrung zu machen?

Der Elektriker hat doch den Fehler eingestanden. Fertige ein Protokoll der Besprechung und lass das den ELektriker unterschreiben. Danach den Bauträger auffordern zur Mangelbeseitigung.
Habe ich jetzt auch gemacht. Mal gucken was dabei rumkommt. Ich kann ja mal ein Update geben, sobald ich da was höre.

Vielen lieben Dank euch allen auf jeden Fall, für eure hilfreichen Kommentare und Informationen!
 