Dachshund9022.07.24 19:36
Habe begonnen gemäß des angegebenen Verlegeabstands zu verlegen. Da hat man wenig Spielraum und bin auch bis auf wenige Meter bei der angegebenen Leitungslänge gelandet.
Temperaturen stehen mit 20/24 drin. Vorlauftemperatur ist mit 35 Grad angegeben.
Temperaturen stehen mit 20/24 drin. Vorlauftemperatur ist mit 35 Grad angegeben.
nordanney22.07.24 19:41
Dachshund90 schrieb:
Temperaturen stehen mit 20/24 drin. Vorlauftemperatur ist mit 35 Grad angegeben.Schade...Das hätte man zeitgemäßer machen können. 20/24 bekommst Du sowieso nicht hin, da die Temperaturen sich angleichen. Und wenn die Fußbodenheizung im Bad tatsächlich die 24 Grad schafft, wird es im gesamten Haus deutlich wärmer als 20 Grad. Also wird mit Absicht das Bad nicht vernünftig mit Fußbodenheizung belegt, sondern mit Wandheizkörpern gearbeitet. Anders geht es nämlich bei der Planung nicht.
Aber es wird warm im Haus. Das steht außer Frage. Ginge halt besser.
stjoob_at25.07.24 13:17
Daniel-Sp schrieb:
Du kannst auch Ankleide und Flur zusammenlegen, dann hätten auch alle Heizkreise etwa gleiche Heizkreislängen. Das würde den hydraulischen Abgleich sehr vereinfachen. ERR sind glaube ich erst für Räume ab 6qm vorgeschrieben. Das galt zumindest 2019.Man kann sich von dem Mist ERR - EffizienzReduktionsRegelung einfach befreien lassen. Pufferspeicher ist hoffentlich bei Sole/Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung auch keiner vorgesehen.RotorMotor25.07.24 14:18
Ist der Heizkreisverteiler schon verbaut?
Ansonsten würde ich dringend davon abraten ihn ins Schlafzimmer zu packen!
So ein Ding kann, vor allem mit aktiver Steuerung, Geräusche verursachen.
Außerdem erzeugt er Abwärme die man nicht im Schlafzimmer haben will.
Besser in den Flur oder Bad.
Ansonsten würde ich dringend davon abraten ihn ins Schlafzimmer zu packen!
So ein Ding kann, vor allem mit aktiver Steuerung, Geräusche verursachen.
Außerdem erzeugt er Abwärme die man nicht im Schlafzimmer haben will.
Besser in den Flur oder Bad.
Dachshund9025.07.24 14:20
stjoob_at schrieb:
Man kann sich von dem Mist ERR - EffizienzReduktionsRegelung einfach befreien lassen. Pufferspeicher ist hoffentlich bei Sole/Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung auch keiner vorgesehen.Nein kein PufferspeicherRotorMotor schrieb:
Ist der Heizkreisverteiler schon verbaut?
Ansonsten würde ich dringend davon abraten ihn ins Schlafzimmer zu packen!
So ein Ding kann, vor allem mit aktiver Steuerung, Geräusche verursachen.
Außerdem erzeugt er Abwärme die man nicht im Schlafzimmer haben will.
Besser in den Flur oder Bad.Ja der sitzt schon, die Heizkreise Elternschlafzimmer, Ankleide, Kinderzimmer 1 und Kinderzimmer 2 sind schon angeschlossen.Nun zur Ursprungsfrage:
Ich denke wir werden den Rücklauf des Bades mit ein paar Schlängel durch den Flur zurück legen.
RotorMotor25.07.24 16:05
Dachshund90 schrieb:
Ja der sitzt schon, die Heizkreise Elternschlafzimmer, Ankleide, Kinderzimmer 1 und Kinderzimmer 2 sind schon angeschlossen.Das ist schade.Würde aber schon nochmal darüber nachdenken ihn einfach 20cm auf die anderen Seite der Wand zu versetzen.
Also ins Bad.
Dachshund90 schrieb:
Nun zur Ursprungsfrage:
Ich denke wir werden den Rücklauf des Bades mit ein paar Schlängel durch den Flur zurück legen.Würde ich nicht tun.Was spricht gegen eigenen Kreis?
Also ich hätte die Zuleitung zu den einzelnen Räumen gedämmt verlegt und dann einen eigenen Kreis gemacht.
Wenn das auch nicht mehr geht, dann von den Kinderzimmern ein bisschen Rücklauf geschlängelt, aber nicht vom Bad die Leitungslängen verlängert.
Ähnliche Themen