ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Vallox ValloPlus 350MV - Erfahrungen, Anleitung?
Erstellt am: 08.10.23 08:12
Ramona1310.10.23 14:11
Ihr habt doch Split-Klimageräte installiert, macht es nicht Sinn damit gezielt zu entfeuchten? 🙂
kati133710.10.23 14:26
Ramona13 schrieb:
Ihr habt doch Split-Klimageräte installiert, macht es nicht Sinn damit gezielt zu entfeuchten? 🙂Das ist ein guter Hinweis. Zu denen haben wir gestern auch die Anleitungen ausgehändigt bekommen. Mal schauen ob die gezielt entfeuchten können ohne zu kühlen. Denke aber schon.i_b_n_a_n10.10.23 14:58
aber trotzdem sollte (muss?) so eine Anlage doch eingemessen werden?
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird doch nach Berechnungen ausgelegt und angeschlossen (Anzahl der Abluft- und Zuluft Ventile je Raum unter Angabe der Soll-Luftmengen). Dann werden die Ventile "nach Gefühl" voreingestellt. Im Anschluss sollte mit einem Anemometer die Anlage eingemessen werden (dauert meist 2 Durchgänge da über Iterationsverfahren => ein Ventil verstellt, Luftmenge in den anderen verändert sich ...)
P.S. Unser Sanitär hat die Anlage auch nicht eingemessen aufgrund von Personalmangel, uns aber leihweise das Anemometer überlassen ;-)
Ich bin Laie, so habe ich die Erklärungen unseres Sanis verstanden...
P.P.S. Die mystische Beschriftung der komischen Knöpfe unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Maico) verstehe ich immer noch nicht, die ist aber über ein Webinterface deutlich komfortabler einzustellen. Gibt es so ein Interface nicht auch für deine Anlage? (-> "Advanced IP-Scanner" z.B. bei "heise" herunterladen, Netzwerk scannen und versuchen mit im Internet veröffentlichten Default Login Daten auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuzugreifen...)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird doch nach Berechnungen ausgelegt und angeschlossen (Anzahl der Abluft- und Zuluft Ventile je Raum unter Angabe der Soll-Luftmengen). Dann werden die Ventile "nach Gefühl" voreingestellt. Im Anschluss sollte mit einem Anemometer die Anlage eingemessen werden (dauert meist 2 Durchgänge da über Iterationsverfahren => ein Ventil verstellt, Luftmenge in den anderen verändert sich ...)
P.S. Unser Sanitär hat die Anlage auch nicht eingemessen aufgrund von Personalmangel, uns aber leihweise das Anemometer überlassen ;-)
Ich bin Laie, so habe ich die Erklärungen unseres Sanis verstanden...
P.P.S. Die mystische Beschriftung der komischen Knöpfe unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Maico) verstehe ich immer noch nicht, die ist aber über ein Webinterface deutlich komfortabler einzustellen. Gibt es so ein Interface nicht auch für deine Anlage? (-> "Advanced IP-Scanner" z.B. bei "heise" herunterladen, Netzwerk scannen und versuchen mit im Internet veröffentlichten Default Login Daten auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuzugreifen...)
OWLer10.10.23 17:15
i_b_n_a_n schrieb:
aber trotzdem sollte (muss?) so eine Anlage doch eingemessen werden?
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird doch nach Berechnungen ausgelegt und angeschlossen (Anzahl der Abluft- und Zuluft Ventile je Raum unter Angabe der Soll-Luftmengen). Dann werden die Ventile "nach Gefühl" voreingestellt. Im Anschluss sollte mit einem Anemometer die Anlage eingemessen werden (dauert meist 2 Durchgänge da über Iterationsverfahren => ein Ventil verstellt, Luftmenge in den anderen verändert sich ...)So stellt man sich das z.B. als Ingenieur vor. Beim GU/GÜ/Bauträger habe ich das aber noch nie gesehen. Ich unterstelle, dass sich da jemand erst ein Anemometer ausleiht und nachguckt, wenn der Kunde sich hartnäckig über Lautstärke/Zugwind beschwert. Selbst dann würde ich tippen, dass >50% dann einfach nur den Luftaustausch runter stellen.Vorheizregister meinst du? Geht eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann bei Frost einfach aus? Wir hatten mit Vorheizregister letzten Winter so um die 30 kWh Strom zusätzlich, dass bei Frost vorgeheizt wurde. Fand ich ganz angenenehm.
Auch das Thema mit dem Enthalpiewärmetauscher würde ich noch mal prüfen (lassen). Dadurch kann man im Winter auch ohne Trockenschäden im Körper weiter auf Automatik durchfahren - Jedenfalls wenn man nach dem Duschen die Fenster zulässt und innen die Wäsche aufhängt.
kati133710.10.23 21:37
Wir haben früher auch immer auf Automatik durchgepowert - auch im Winter. Über "zu niedrige Feuchte" fange ich an mir gedanken zu machen wenn wir mal unter 50 liegen, aktuell komm ich nicht mal unter 65.
Vorheizregister weiß ich jetzt nicht - bei uns in den Einstellungen heißt es Heizregister / Nachheizung. Aber der Sanitär meinte wir hätten das nicht.
Laut ihm haben sie die Ventile aber eingestellt und eingemessen. Das ist (wie vieles) in unserer Abwesenheit passiert, aber wenn er mir nicht ins Gesicht gelogen hat (was ich nicht glaube) haben sie das gemacht.
Mittlerweile haben wir auch ein Web-Interface für die Lüftung, das ist in der tat einfacher als das Menü im Keller, allerdings bietet es die gleichen Einstellmöglichkeiten.
Vorheizregister weiß ich jetzt nicht - bei uns in den Einstellungen heißt es Heizregister / Nachheizung. Aber der Sanitär meinte wir hätten das nicht.
Laut ihm haben sie die Ventile aber eingestellt und eingemessen. Das ist (wie vieles) in unserer Abwesenheit passiert, aber wenn er mir nicht ins Gesicht gelogen hat (was ich nicht glaube) haben sie das gemacht.
Mittlerweile haben wir auch ein Web-Interface für die Lüftung, das ist in der tat einfacher als das Menü im Keller, allerdings bietet es die gleichen Einstellmöglichkeiten.
Ähnliche Themen