ᐅ Tecalor thz 5.5 eco Lüftungsanlagen einstellen
Erstellt am: 04.05.23 17:14
D
DerZombie04.05.23 17:14Ich mal wieder
Nachdem ich doe Grundeinstellung der Heizung soweit in den Griff bekommen habe, wie es die Temperaturen halt zulassen, steht jetzt die Lüftung als nächstes Problem an.
Es wurde lt. Monteur eine Steuerung über die Luftfeuchte eingestellt.
Kann mir jemand sagen wo ich dies finde und ggf. testweise deaktivieren kann?
Ich habe das Gefühl das meine Lüftung ständig gleich durch läuft. Zumindest werden bei den Lüftern ständig 23Hz angezeigt. Auch wenn ich außerplanmäßig auf Stufe 3 gehe und habe da eben die Luftfeuchteeinstellung in Verdacht.
Ich kann euch gerne die eingestellten Parameter nachreichen wenn das weiterhilft.
Nachdem ich doe Grundeinstellung der Heizung soweit in den Griff bekommen habe, wie es die Temperaturen halt zulassen, steht jetzt die Lüftung als nächstes Problem an.
Es wurde lt. Monteur eine Steuerung über die Luftfeuchte eingestellt.
Kann mir jemand sagen wo ich dies finde und ggf. testweise deaktivieren kann?
Ich habe das Gefühl das meine Lüftung ständig gleich durch läuft. Zumindest werden bei den Lüftern ständig 23Hz angezeigt. Auch wenn ich außerplanmäßig auf Stufe 3 gehe und habe da eben die Luftfeuchteeinstellung in Verdacht.
Ich kann euch gerne die eingestellten Parameter nachreichen wenn das weiterhilft.
D
DerZombie04.05.23 18:14Hier noch die eingestellten Werte
Ofen/Kamin aus
Luftklappen aus
LWA aus
Noch irgendwelche Werte übersehen oder vergessen die weiterhelfen könnten?
Wie immer, vorab schon mal vielen Dank fürs lesen 🙂
| Zuluft Ist | 22 Hz |
| Zuluft Soll | 170 m³/h |
| Abluft Ist | 27 Hz |
| Abluft Soll | 170 m³/h |
| Abluftfeuchte | 20% |
| Ablufttemperatur | 27,3°C |
| Ablufttaupunkt | 2,7°C |
| Differenzdruck | 00 Pa |
| Lüfterstufe Zuluft 1 | 80 m³/h |
| Lüfterstufe Zuluft 2 | 120 m³/h |
| Lüfterstufe Zuluft 3 | 170 m³/h |
| Lüfterstufe Abluft 1 | 80 m³/h |
| Lüfterstufe Abluft 2 | 120 m³/h |
| Lüfterstufe Abluft 3 | 170 m³/h |
| Passivkühlung | aus |
| Passivkühlung Fortl. | Aus |
| Luftstop Sommer WWB | Aus |
| Feuchteschutz | aus |
| Feuchteschutz Schwellwert | 55% |
| Feuchteschutz Hysterese | 05% |
| Feuchte Maskierzeit | 05 min |
| Feuchtesoll Min | 40% |
| Leistungsreduktion | 50% |
| Feuchtesoll Max | 60% |
| Leistungserhöhung | 00 |
Ofen/Kamin aus
Luftklappen aus
LWA aus
Noch irgendwelche Werte übersehen oder vergessen die weiterhelfen könnten?
Wie immer, vorab schon mal vielen Dank fürs lesen 🙂
K
KingJulien05.05.23 16:55DerZombie schrieb:
Ich habe das Gefühl das meine Lüftung ständig gleich durch läuft. Zumindest werden bei den Lüftern ständig 23Hz angezeigtWas jetzt, Gefühl oder ZDF? Gefühle haben Schweigepflicht 😉Beschreib mal genauer.
Bei den geschriebenen Werten ist ja gerade Stufe 3 aktiv, oder?
DerZombie schrieb:
Feuchteschutz ausSollte eigentlich aus sein. Setzt mal die Werte wie Feuchtesoll oder Leistungsredukion runter und schau ob sich was ändert
D
DerZombie07.05.23 19:13Danke dir wieder einmal
Habe die Leistungsreduktion auf 0 gesetzt und jetzt verhält sich die Luftung wie erwartet.
Jetzt nur noch den Sommer mit der Lüftungsanlage überstehen, dann sollte ich die Anlage herausen haben
Schönen Gruß aus Niederbayern
Habe die Leistungsreduktion auf 0 gesetzt und jetzt verhält sich die Luftung wie erwartet.
Jetzt nur noch den Sommer mit der Lüftungsanlage überstehen, dann sollte ich die Anlage herausen haben
Schönen Gruß aus Niederbayern
K
KingJulien08.05.23 10:55Wunderbärchen!
Schönen Gruß aus Oberbayern 🙂