Hallo,
wir wohnen jetzt seit zwei Wochen im Haus und nun frage ich mich, ob die Heizung optimal läuft.
Verbaut wurde eine WPL A 05 +HSBC200 von Stiebel Eltron.
Es gab eine kurze Einweisung in das System aber keinen wirklichen hydraulischen Abgleich. Der HB hat nur bisschen an den HKV Ventilen rumgedreht und meint das passt schon so 🙂
Im Haus haben wir ca.20.5Grad bei einer AT von 9Grad. Die Einstellungen der Wärmepumpe habe ich angehangen.
Nun befürchte ich, das die Kreise zu sehr gedrosselt sind. Ich habe als erstes die ERR alle auf 6 gestellt. Dann wagte ich einen Blick in den HKV und sah, das wir keine Flowmeter verbaut haben. Wie kann ich da denn die Liter ablesen bzw. einstellen, ohne zu sehen was passiert?
Die Wärmepumpe läuft seit 01:30 bis jetzt mit 25Hz und 580W. Meistens haben wir eine Pause von ein paar Stunden am Tag wo die Wärmepumpe nicht heizt. Ergo, ein takten kann ich nicht feststellen. Der Volumenstrom beträgt im Heiztakt ca.14.7l/min. Die Wärmepumpe braucht laut Datenblatt 640l/h also passt das. Die HKP habe ich auf 40% gestellt. Stand vorher auf 50%. Dadurch hat sich die Spreizung von 2k auf 3k erhöht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Liter am HKV nicht ablesen kann? Müssen die Flowmeter eventuell nachgerüstet werden, damit man den hydraulischen Abgleich durchführen kann?
P.S: Die erzeugte Wärmemenge von heute beträgt 30,52 und der Verbrauch laut externen Stromzähler beträgt 5,66kWh.
Besten Dank,
Dennis









wir wohnen jetzt seit zwei Wochen im Haus und nun frage ich mich, ob die Heizung optimal läuft.
Verbaut wurde eine WPL A 05 +HSBC200 von Stiebel Eltron.
Es gab eine kurze Einweisung in das System aber keinen wirklichen hydraulischen Abgleich. Der HB hat nur bisschen an den HKV Ventilen rumgedreht und meint das passt schon so 🙂
Im Haus haben wir ca.20.5Grad bei einer AT von 9Grad. Die Einstellungen der Wärmepumpe habe ich angehangen.
Nun befürchte ich, das die Kreise zu sehr gedrosselt sind. Ich habe als erstes die ERR alle auf 6 gestellt. Dann wagte ich einen Blick in den HKV und sah, das wir keine Flowmeter verbaut haben. Wie kann ich da denn die Liter ablesen bzw. einstellen, ohne zu sehen was passiert?
Die Wärmepumpe läuft seit 01:30 bis jetzt mit 25Hz und 580W. Meistens haben wir eine Pause von ein paar Stunden am Tag wo die Wärmepumpe nicht heizt. Ergo, ein takten kann ich nicht feststellen. Der Volumenstrom beträgt im Heiztakt ca.14.7l/min. Die Wärmepumpe braucht laut Datenblatt 640l/h also passt das. Die HKP habe ich auf 40% gestellt. Stand vorher auf 50%. Dadurch hat sich die Spreizung von 2k auf 3k erhöht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Liter am HKV nicht ablesen kann? Müssen die Flowmeter eventuell nachgerüstet werden, damit man den hydraulischen Abgleich durchführen kann?
P.S: Die erzeugte Wärmemenge von heute beträgt 30,52 und der Verbrauch laut externen Stromzähler beträgt 5,66kWh.
Besten Dank,
Dennis
Dennis89 schrieb:
Was passiert wenn der Vorlauf komplett zu ist, aber Rücklauf komplett auf?Mit dieser Frage hast du dich jetzt leider verraten. Du verstehst die Grundlagen nicht. Es heißt HeizKREISverteiler! Was passiert, wenn ich in einem Kreis an einer Stelle ganz zu mache?
Da kannst du am Rücklauf einstellen was du lustig bist 😉
Alessandro schrieb:
ich hätte schon längst den Heizi angerufen und gesagt dass er Tacosetter an die Rücklauf schrauben soll.
Ansonsten wird das mit den hydrl. Abgleich extremst umständlich...
Zu deiner Frage: egal ob du Rücklauf oder Vorlauf zu machst, es findet kein Durchfluss stattDie Taccosetter kommen auf den Rücklauf? Also da wo jetzt die Stellantriebe sitzen? Wie aufwendig ist die Nachrüstung?KingJulien schrieb:
Mit dieser Frage hast du dich jetzt leider verraten. Du verstehst die Grundlagen nicht.
Es heißt HeizKREISverteiler! Was passiert, wenn ich in einem Kreis an einer Stelle ganz zu mache?
Da kannst du am Rücklauf einstellen was du lustig bist 😉Ich wundere mich nur, das wenn jemand von einem hydraulischen Abgleich spricht, das immer nur der durchfluss am Taccosetter voll aufgedreht werden soll. Ich lese hier zum aller ersten Mal, das Vorlauf und Rücklauf voll aufgedreht werden sollen.Weil man davon ausgeht, dass eine Seite voll auf ist. Kann sein bei dir, muss aber nicht. Kannst nur du raus finden.
Wundern solltest du dich aber auch wie Wasser durch einen geschlossenen Kreis gehen soll, egal ob Vorlauf oder Rücklauf geschlossenen ist...
Wundern solltest du dich aber auch wie Wasser durch einen geschlossenen Kreis gehen soll, egal ob Vorlauf oder Rücklauf geschlossenen ist...
KingJulien schrieb:
Weil man davon ausgeht, dass eine Seite voll auf ist. Kann sein bei dir, muss aber nicht. Kannst nur du raus finden.
Wundern solltest du dich aber auch wie Wasser durch einen geschlossenen Kreis gehen soll, egal ob Vorlauf oder Rücklauf geschlossenen ist...Hast natürlich RechtIch habe jetzt alle Kreise( Vorlauf&Rücklauf) geöffnet…nun warte ich 24STD. Mindestvolumen sind laut BDA 11L/min soll ich diese anpeilen oder lieber mehr Liter einstellen?aktuell habe ich 12 Liter. Spreizung sind 3,2k bei -1Grad. Pumpe steht auf 35%.
Ja, ich hab auch ein bisschen Puffer gelassen beim Durchfluss. Musst ausprobieren oder recherchieren, was der beste Durchfluss ist.
Ich weiß nicht ob es bei modulierenden Wärmepumpe Sinn macht, sich zu sehr auf die Spreizung zu versteifen (ich weiß es wirklich nicht). Und wie gesagt, bei Puffer bin ich eh raus 😉
Da ich die Spreizung nicht direkt einstellen kann, nehme ich sie im gewissen Rahmen einfach zur Kenntnis.
Ich weiß nicht ob es bei modulierenden Wärmepumpe Sinn macht, sich zu sehr auf die Spreizung zu versteifen (ich weiß es wirklich nicht). Und wie gesagt, bei Puffer bin ich eh raus 😉
Da ich die Spreizung nicht direkt einstellen kann, nehme ich sie im gewissen Rahmen einfach zur Kenntnis.