halmi schrieb:
Mein Haus wurde einreguliert, das hat etwas mehr als eine Stunde gedauert bei den Luna Ventilen. Generell würde ich mal in euren Vertrag schauen, das ist eine Leistung die zwingend zu einer Lüftungsanlage gehört. Sollte das noch nicht passiert sein ist euch mMn. euer Installateur dies noch schuldig.Bookstar schrieb:
Das ist sicherlich schon geschehen.Ja, der Außendienstler hat die Anlage in Betrieb genommen (inkl. Protokoll). Auf unsere Reklamation hin war noch einmal ein Mitarbeiter da, der die gesamte Anlage überprüft und den Volumenstrom noch einmal gemessen hat. Aussage: "Eigentlich passt alles".
Deshalb ja meine Frage, ob hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat bzw. uns einen Tipp hat
Gigi1000 schrieb:
ob hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat bzw. uns einen Tipp hat Ja wie schon geschrieben warme Luft fühlt sich stickig an, obwohl die Werte vollkommen i.O. sind. und auch der Luftaustausch stimmt. Liegt in der Natur der Sache.Ähnliche Themen