ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
Erstellt am: 15.12.19 16:52
D
Daniel-Sp20.12.19 19:11Wenn es ein Überströmventil ist, öffnet es früher, wenn Du es weiter aufdrehst. Versuche es schrittweise zu schließen und beobachte den Fluss an den Röhrchen. Vielleicht bekommst Du noch ein bisschen mehr Fluß hin. Merk Dir die jetzige Einstellung, dann kannst Du es jederzeit zurück stellen.
Ich konnte bei mir durch Schließen des Überströmventils den Fluss von 1200l/h auf über 1800l/h steigern...
Ich konnte bei mir durch Schließen des Überströmventils den Fluss von 1200l/h auf über 1800l/h steigern...
seat88 schrieb:
Wenn man einfach den örtlichen Heizungsmonteur angerufen hätte, hätte dieser das Problem in einer Stunde und für 44,72 Euro erledigt. Da hätte man das einstellen, umstellen und ausprobieren schon den fünften Tag in Folge gespart....Haha der war gut, niemals.