ᐅ Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
Erstellt am: 24.02.19 08:51
M4rvin24.02.19 08:51
Hi Ihr,
wir bauen mit einem GU ein kleines Massivhaus. Geplant war eigentlich Gastherme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nachdem uns endlich ein Installateur zugeteilt worden ist, hat dieser nun gesagt, dass wir keinen Platz für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hätten!
Ist jetzt natürlich schon etwas kurzfristig, Bagger steht schon auf dem Grundstück und es wird wohl am Montag mit dem Ausheben für die Bodenplatte losgehen.
Vom GU haben wir jetzt folgende Möglichkeiten zur Auswahl bekommen:
Variante 1:
- Gas-Brennwerttherme mit Solarthermie
(Photovoltaikanlage macht hier keinen Sinn!)
Benötigt wird:
o Abgasrohr (entweder an Hauswand oder in Garderobennische)
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Leitungen für Solar bis ins Dach
Braucht viel Platz
Variante 2:
- Gas-Brennwerttherme mit Lüftung (gerade so ausreichend für Energieeinsparverordnung-Berechnung)
(Photovoltaikanlage macht hier keinen Sinn!)
Benötigt wird:
o Abgasrohr (entweder an Hauswand oder in Garderobennische)
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Lüftungsanlage (unter Decke)
Eigtl kein Platz
Variante 3:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung
(Photovoltaikanlage kann später nachträglich ausgeführt werden – Leerrohr bis zum Dach)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe
o Lüftungsanlage (unter Decke)
o 10cm Aufdopplung in Dachschräge für Lüftungsleitungen notwendig)
Variante 4:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Lüftung
(Energieeinsparverordnung technisch kein Problem, mechanische Lüftung sollte aber evtl gegeben sein durch z.B. Fensterfalzlüftung)
(Photovoltaikanlage kann später nachträglich ausgeführt werden – Leerrohr bis zum Dach)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Welche Mehrkosten bei den Varianten auf uns zu kommen, hat man uns leider nicht mitgeteilt.
Wir tendieren jetzt zur Variante 4, allerdings sind wir uns mit diesen Fensterfalzlüftungen sehr unsicher...
Schönen Sonntag
Marvin
wir bauen mit einem GU ein kleines Massivhaus. Geplant war eigentlich Gastherme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nachdem uns endlich ein Installateur zugeteilt worden ist, hat dieser nun gesagt, dass wir keinen Platz für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hätten!
Ist jetzt natürlich schon etwas kurzfristig, Bagger steht schon auf dem Grundstück und es wird wohl am Montag mit dem Ausheben für die Bodenplatte losgehen.
Vom GU haben wir jetzt folgende Möglichkeiten zur Auswahl bekommen:
Variante 1:
- Gas-Brennwerttherme mit Solarthermie
(Photovoltaikanlage macht hier keinen Sinn!)
Benötigt wird:
o Abgasrohr (entweder an Hauswand oder in Garderobennische)
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Leitungen für Solar bis ins Dach
Braucht viel Platz
Variante 2:
- Gas-Brennwerttherme mit Lüftung (gerade so ausreichend für Energieeinsparverordnung-Berechnung)
(Photovoltaikanlage macht hier keinen Sinn!)
Benötigt wird:
o Abgasrohr (entweder an Hauswand oder in Garderobennische)
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Brennwerttherme
o Lüftungsanlage (unter Decke)
Eigtl kein Platz
Variante 3:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung
(Photovoltaikanlage kann später nachträglich ausgeführt werden – Leerrohr bis zum Dach)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe
o Lüftungsanlage (unter Decke)
o 10cm Aufdopplung in Dachschräge für Lüftungsleitungen notwendig)
Variante 4:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Lüftung
(Energieeinsparverordnung technisch kein Problem, mechanische Lüftung sollte aber evtl gegeben sein durch z.B. Fensterfalzlüftung)
(Photovoltaikanlage kann später nachträglich ausgeführt werden – Leerrohr bis zum Dach)
Benötigt wird:
o Pufferspeicher
o Ausdehnungsgefäß
o Außeneinheit Luft-Wasser-Wärmepumpe
Welche Mehrkosten bei den Varianten auf uns zu kommen, hat man uns leider nicht mitgeteilt.
Wir tendieren jetzt zur Variante 4, allerdings sind wir uns mit diesen Fensterfalzlüftungen sehr unsicher...
Schönen Sonntag
Marvin
face2624.02.19 09:23
M4rvin schrieb:
Welche Mehrkosten bei den Varianten auf uns zu kommen, hat man uns leider nicht mitgeteilt.
Wir tendieren jetzt zur Variante 4, allerdings sind wir uns mit diesen Fensterfalzlüftungen sehr unsicher...Ohne den Rest im Detail gelesen zu haben...was denn das? Wollt ihr euch jetzt für was entscheiden ohne die Kosten zu kennen???
...yo...Auftrag erteilen am Bau ohne Angebot...Leben am Limit!
boxandroof24.02.19 09:30
Variante 2! Ist doch was Du wolltest - was heißt jetzt "eigentlich" kein Platz?
Wenn der GU die Luft-Wasser-Wärmepumpe plant wie die Lüftung dann würde ich bei Gas bleiben. Solarthermie statt Lüftung als Alternative ist doch wohl ein Witz, oder warum würde anfangs mit Lüftung geplant?
Zudem würde ich ihn frühzeitig spüren lassen, dass es so nicht geht, sonst geht es munter so weiter mit faulen Kompromissen.
Wenn der GU die Luft-Wasser-Wärmepumpe plant wie die Lüftung dann würde ich bei Gas bleiben. Solarthermie statt Lüftung als Alternative ist doch wohl ein Witz, oder warum würde anfangs mit Lüftung geplant?
Zudem würde ich ihn frühzeitig spüren lassen, dass es so nicht geht, sonst geht es munter so weiter mit faulen Kompromissen.
M4rvin24.02.19 09:56
boxandroof schrieb:
Variante 2! Ist doch was Du wolltest - was heißt jetzt "eigentlich" kein Platz?
Wenn der GU die Luft-Wasser-Wärmepumpe plant wie die Lüftung dann würde ich bei Gas bleiben. Solarthermie statt Lüftung als Alternative ist doch wohl ein Witz, oder warum würde anfangs mit Lüftung geplant?
Zudem würde ich ihn frühzeitig spüren lassen, dass es so nicht geht, sonst geht es munter so weiter mit faulen Kompromissen."Eigentlich keinen Platz" heißt dass dann im Hauswirtschaftsraum kein Platz mehr für Waschmaschine/Trockner ist...Lüftung war im Vertrag eine Option, die wir wollten. Im Standardangebot ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe drinnen, wir haben uns dann aber für Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung entschieden (-4k Gas, +11k Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
face26 schrieb:
Ohne den Rest im Detail gelesen zu haben...was denn das? Wollt ihr euch jetzt für was entscheiden ohne die Kosten zu kennen???
...yo...Auftrag erteilen am Bau ohne Angebot...Leben am Limit! Genau weiß man das halt jetzt noch nicht, wären halt die 4k mehr, so wie im Standardangebot angegeben.Was hätten wir den besser machen können? Weil wir dachten schon, dass wenn man den Vertrag unterschreibt, auch alles so klappt wie angegeben!
Nordlys24.02.19 10:07
Zu Deiner Frage bezüglich Fensterfalzlüftung. Wir haben folgendes Konzept: Gastherme, Solar, Fensterfaltzlüftung, Abluftmotor Helios im Bad. Funzt super.
Gas: warmes Haus, kein Eingestelle.
Solar: Ab jetzt Warmwasser nur über Solar bis Ende 10/19.
Lüftung: geht. Kein Schimmel nichts, gute Luft.
Abluftmotor, weil der Luft ausm Haus saugt. Durch die Falze strömt frische Luft ständig nach.
Einfach, aber gut. K.
Gas: warmes Haus, kein Eingestelle.
Solar: Ab jetzt Warmwasser nur über Solar bis Ende 10/19.
Lüftung: geht. Kein Schimmel nichts, gute Luft.
Abluftmotor, weil der Luft ausm Haus saugt. Durch die Falze strömt frische Luft ständig nach.
Einfach, aber gut. K.
M4rvin24.02.19 10:21
Ah sehr gut, das klingt doch schon mal nicht schlecht!
Fensterfalz hat man dann ja in jedem Fenster/Tür und im Bad dann noch zusätzlich eine Abluft. Sonst nirgends?
Fensterfalz hat man dann ja in jedem Fenster/Tür und im Bad dann noch zusätzlich eine Abluft. Sonst nirgends?